矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 18122|回复: 23

改开关电源的输出电压,改上瘾了!

  [复制链接]
发表于 2011-5-29 21:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-29 21:26:26 | 显示全部楼层
是可以,不过改的电压不要超过标称电压的正负20%
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-29 21:38:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-5-29 21:58:40 | 显示全部楼层
改动范围不宜过大,过大还得改变压器才行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-29 22:52:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-5-29 23:07:07 | 显示全部楼层
回复 3# tube

降额使用的话,例如原来额定输出5A,改电压后使用不超过3A,应该问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-5-29 23:33:57 | 显示全部楼层
没准在别处相连了也未可知. 要不你改变一下 R2 试试.
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-5-30 15:58:31 | 显示全部楼层
一般情况下是改R2,把R2改成可调电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-31 00:12:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-6-2 23:45:40 | 显示全部楼层
改R1R2都可以,只要按公式计算.
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-7-22 23:48:23 | 显示全部楼层
楼主对ATX改冲电器在行吗?恒流冲怎样改?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-23 20:58:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-7-23 21:36:35 | 显示全部楼层
开关电压不能改太大了,太大的话占空比增加,变压器容易磁饱和,这样一来开关管电流加大容易烧毁.加大电压必需降低电流!保持输出功率不变,另外根据开关电源的工作方式,占空比值不能太离谱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-23 22:40:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-8-19 09:59:32 | 显示全部楼层
我就是把输出5V的开关电源改造成6.3V,做灯丝。12V的改造成12.8V做串联灯丝。一般灯丝电流,按照开关电源额定输出电流的一半多一些用。比如额定输出为1A的开关电源,5V的改为6.3V ,就用1只6P1灯丝。要是12V改为12.8V,就串联两支6P1 用。这样很稳当,没发生意外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-26 07:45

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表