矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 红河310

实测一根185平方铝电缆电阻

[复制链接]
     
发表于 2020-11-19 17:19:38 | 显示全部楼层
用自耦减压或软启动吧,供电距离太长了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-19 18:18:04 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-11-19 00:09
不知总的要带多少负荷。电动机的启动方式是什么?降压启动还是平面变阻器启动?三相供电吧。重荷启动30KW ...

这是停电暂时用的线路,其他总负荷是超过的,只是不会全部同时使用。虽然这水泵原是自偶降压启动损坏后改直接启动电流过大。水泵启动不算重负荷启动,但瞬间冲击电流还是有的,弄的各办公电脑重启数据丢失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-19 18:24:09 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2020-11-19 10:16
30千瓦电机得用启动柜吧,俺以前开那机床电机是75千瓦,用的变频器

是有降压启动柜,但正常电源变压器就在10几米处并且容量足够,老旧的设备坏后就直接启动了。变频器不知道猴年马月才轮到这台水泵使用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-19 18:28:02 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2020-11-19 08:18
实践中对于采用380v三相四线制临时供电的铝线路来讲可以试用:线路电阻(Ω)=32*公里数/ 导线截 ...

这个经验公式是指单根导线电阻或压降的吗?我代入数据计算好像不太对版。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-19 18:30:28 | 显示全部楼层

潜水泵,不可能改星三角形启动方式了。修原启动方式比较好办。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-20 08:01:12 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2020-11-19 18:28
这个经验公式是指单根导线电阻或压降的吗?我代入数据计算好像不太对版。


       这是--三相四线--制供电,电机使用380V电压,电动机的工作电流约为每千瓦2安培·。公式中的公里数是配电变压器导线起始点到电动机的距离。公式用来计算线路电压降,从而粗略推测导线截面积的。事实上·导线截面积可以按照三个方面选择:1,按照导线的机械强度。2,按照电气设备的允许电流。3,按照允许电压损失选择,工程临时线多以允许电压损失来考虑导线线径·,有时候也会从以上三个方面同时考虑。
       当电机额定功率大于供电变压器功率30%时要考虑·启动方式的选择。对于单相大功率电机还要考虑效率问题,功率因数问题,还有发电机的输出功率与用电器的使用功率配合问题,导线长度与直径等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-20 17:08:17 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2020-11-20 08:01
这是--三相四线--制供电,电机使用380V电压,电动机的工作电流约为每千瓦2安培·。公式中的公里 ...

谢谢解析。
干电工的基本都懂380V三相电动机电流是千瓦数的2倍,用您这经验公式计算电压降真的很简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-21 09:58:06 | 显示全部楼层
好像没有那么大电流,硬启大约300多到400A吧。
另外30KW电机因当设置软启动,硬启动空开用多大的,650A?
正常工作后,电流下降,大空开如何起保护?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-21 10:09:21 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2020-11-21 09:58
好像没有那么大电流,硬启大约300多到400A吧。
另外30KW电机因当设置软启动,硬启动空开用多大的,650A?
...

160A的启动型空开足够了,电动机还配有热过载保护器的。

我一同学所在的公司,380V260KW以下的电动机都是直接启动,因为供电容量足够,高压220KV进线。电工手册上的7.5KW以上不能直接启动早已过时代了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-22 05:21:07 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2020-11-21 10:09
160A的启动型空开足够了,电动机还配有热过载保护器的。

我一同学所在的公司,380V260KW以下的电动机 ...

何须计算多多?问题只在起动柜坏了没修,就直接用,检修一下起动柜就是了,这些大电器并不象晶体管IC

功放一烧一大堆.都是个别起弧点击穿之类.
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-22 17:37:17 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2020-11-22 05:21
何须计算多多?问题只在起动柜坏了没修,就直接用,检修一下起动柜就是了,这些大电器并不象晶体管IC

功 ...

不知道怎么烧的,几年前我来时见几乎都拆完配件了。现在很少停电,停电就不启用它不修也无所谓了。现在变压器都好几台,总容量超过2千KVA。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-22 18:32:05 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2020-11-22 17:37
不知道怎么烧的,几年前我来时见几乎都拆完配件了。现在很少停电,停电就不启用它不修也无所谓了。现在变 ...

哈哈,在公企上班哈,我在班时有变压器退役,半年不到,七八吨油也飞了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-23 18:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
380v   260kw直接起动  一派胡言
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-23 18:58:34 | 显示全部楼层
zfxx 发表于 2020-11-23 18:41
380v   260kw直接起动  一派胡言

没是我真眼见到,但我相信我的同学不是吹牛。他们公司两路220KV进线,这样的公司配电用电你亲见过吗?

我在日榨万吨的糖厂见过一个车间380V100KW的电动机(都是水泵)几十台一排排的,都是直接启动。工厂用电是自己发电,容量多少我不懂。500KW的电动机我见有7、8台,6.3KV700KW的也有几台,这只是一部分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-23 20:36:16 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2020-11-19 07:21
我觉得楼主使用的是单相供电,,,电缆长度450米,短接一头回路两根长900米。

也不一定啊。。。三相三根线,为了测每根电阻,肯定只测一根就可以了。测一根,为了方便,一定是测2根么!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-27 21:56

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表