|
几年前单位埋置一根停电时发电备用电缆,我估算负荷与线缆长度建议买240平方电缆,最后不知领导跟谁讨论了只买回185平方铝线电缆。后来试用时电压不足,有台30千瓦的水泵不能正常使用。今天我实测量了一下该电缆电阻正常,不是非标电缆。功率不足是线路过长水泵启动电流大电压降太大影响其他电器正常工作。
电缆长度450米,短接一头回路两根长900米
公式计算标准电阻0.138欧。
使用简易电池内阻仪测量电阻1.01欧,内阻仪是使用1K频率正弦波测量的,得出的是阻抗,不能作为工频电阻抗。
通过工频电流测量电压降计算得到0.178欧,这个才是真正有用的数据。
通过直流测量电压降计算得到0.135欧,说明电缆平方数合格。直流电阻比工频阻抗小,电缆过长时工频电阻抗也不可忽略。
使用的是两块3位半数字万用表,误差应该不大。0.178欧阻抗,30千瓦电机启动电流瞬间超过600A,电压降超过100V真正的影响到其他用电器。照这样看就是使用240平方电缆也是启动有影响。
|
|