矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6429|回复: 33

关于MOS管的疑问

[复制链接]
     
发表于 2020-9-7 16:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 gia 于 2020-9-7 16:21 编辑

首先先看几幅图,其中两个截图是模拟电子教材(华成英著)上的,另外个是网上随便找了个MOS(irfp450)的输出图。
有个疑问,教材上的例子,在GS电压为10V时,先求出MOS管内阻,为直线斜率的倒数,即3V/1mA。那么irfp450在GS为10V时,按同样的求法,MOS内阻为20V/30A。假如irfp450供电电源是30V,GS电压仍然是10V,那么按照输出曲线电源到地是30A,电源到地之间电阻就为1欧姆,如果强行在电源和MOS管的D上接个2欧的电阻,那电流不是还倒灌进电源了,还有,此时MOS管的D级上输出又是多少呢。
谁能解答下这个疑问,谢谢了
IRFP450.png
MOS管1.png
MOS管2.png
     
 楼主| 发表于 2020-9-7 16:24:20 | 显示全部楼层
若有人圆满解答,咱承诺帖子里放一个养眼的新娘照
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-7 16:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
按您那个图的话30A的时候场效应管VDS电压是20V吧?我就先按照20V来算。20V串一个2欧电阻的特性曲线是一条直线,在坐标轴上就是把(0V,10A)和(20V,0A)两个点连起来,和原来图中的mos的曲线有一个交点大概在(4V,8A)的地方,所以把电阻串联起来后mos的电流降为8A,D极电压变为4V。这种画图找工作点的方法叫图解法,一般在电路分析教材中都有
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-7 16:46:20 | 显示全部楼层
D极上接个电阻,电流居然还会“倒灌”进电源?这电流哪来的?

可见您看教材都不用心,还想着发新娘照呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-7 17:11:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 w6955 于 2020-9-7 17:19 编辑

把电流的Y轴延长一点,到3ma位置,画辅助线(负载线)15V-3ma ,此线必与特性曲线相交,尺子量出结果即可。看你那个例子算的昏天黑地的,这是个省心省事的办法。另外美人就不必了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:17:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 gia 于 2020-9-7 17:22 编辑
jch 发表于 2020-9-7 16:41
按您那个图的话30A的时候场效应管VDS电压是20V吧?我就先按照20V来算。20V串一个2欧电阻的特性曲线是一条直 ...


我疏忽了一点,把输出曲线上的电流值当成实际值了。输出曲线图是用来求内阻的,内阻是0.67欧,加上外面2欧,实际输出大约7V。问题继续,照刚才这样Vgd为3V,小于Vgs(th),这是管子处于放大状态,而不是开关状态。一个10V的输入电压居然还不能作为MOS管的开关条件,是不是有点难以想象。
还有,Vgs为10V时,输出曲线上的电流值什么情况下和实际值是一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-7 17:21:28 | 显示全部楼层
gia 发表于 2020-9-7 17:17
我疏忽了一点,把输出曲线上的电流值当成实际值了。输出曲线图是用来求内阻的,内阻是0.67欧,加上外面2 ...

很正常,你看看3525 3842 为什么那么高的电源电压?就是要输出驱动MOS的饱和电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-7 17:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
gia 发表于 2020-9-7 17:17
我疏忽了一点,把输出曲线上的电流值当成实际值了。输出曲线图是用来求内阻的,内阻是0.67欧,加上外面 ...

首先您算得0.67欧是在VDS为20V的时候算出来的,但是加上电阻之后MOS的VDS电压变了,所以这个0.67也变了,根据我上面的方法算出来应该是0.5欧左右。
然后是开关状态这个,模电的开关状态的定义我忘了,但是根据我的理解,MOS就是一个水龙头,VGS电压就是把手,水龙头要放水不仅需要拧开把手,还需要里面的水有水压。所以我觉得不是10V没有让MOS打开,而是因为上面的2欧电阻限流了导致电流变小。
最后这个电流值和实际值的区别,曲线上的点就是不同VDS和VGS下的电流值,比如您不加电阻那就是VDS等于20V,VGS等于10V,对应图上就是30A,加了电阻后VDS等于4V,对应电流为8A,计算方法在上面说过了。所以MOS并不是固定输出一个电流,在不同情况下工作点不一样电流也就不一样,不存在什么实际值和曲线一不一样的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-7 18:02:32 | 显示全部楼层
Vgs为10V时,基本上是饱和了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-7 18:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
jch 发表于 2020-9-7 17:58
首先您算得0.67欧是在VDS为20V的时候算出来的,但是加上电阻之后MOS的VDS电压变了,所以这个0.67也变了, ...

我查了下开状态应该对应的是恒流区,也就是VDS再高以后曲线变平的那一段。所以确实是不在开关状态,但这是因为VDS太低引起的,不是VGS的原因。另外放大状态也是要在恒流区才能放大的,所以也不叫放大,左边那个区域叫饱和区,也叫变阻区,所以MOS是在饱和状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-8 08:57:55 | 显示全部楼层
我重新看了下,之前计算内阻的地方有误,必须是直线上的斜率,我取成曲线上的某个点来算了。这样内阻就是0.5欧左右,D级输出大约6V。另外个方法,负载曲线(15A-30V)与输出曲线交点也是6V。这样Vgd是4V,勉强超过Vgs(th),刚好是开关和放大的临界点左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-8 09:06:39 | 显示全部楼层
如果Vgs改为8V,以斜率计算内阻方式,以及负载曲线作交点方式,得出的Vd值是一样的。但Vgd就只有2V,没超过Vgs(th),这时MOS管就成了放大管了。结合刚才计算10V的栅压都还勉强开关状态,看来要使这个MOS管成开关,栅极电压真的需要足够大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-8 09:26:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 gia 于 2020-9-8 10:03 编辑

如果再把条件变一下,上拉电阻改为6欧,Vgs改为5V,这样静态工作点就在Vds=2V处的可变电阻区,而此时Vgd=3V,也没达到开关状态。这样,既不是恒流放大区,也非开关状态,这样究竟是怎样的一个情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-8 13:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
gia 发表于 2020-9-8 09:26
如果再把条件变一下,上拉电阻改为6欧,Vgs改为5V,这样静态工作点就在Vds=2V处的可变电阻区,而此时Vgd=3V ...

我之前说错了,MOS的开关状态对应的应该是特性曲线左边斜线区域,也就是可变电阻区,在那里mos的漏源导通电阻最低。因此当VDS等于2V的时候这个MOS就是在开启状态。另外您一直通过VGD和阈值电压的大小判断开关状态,这个方法我没有看到过,能麻烦解释一下原理吗。
一些低压大电流管子开启时VDS电压确实能够很低,比如irfp3205,看它的曲线图在10A时VDS才零点几伏,导通电阻80毫欧。但irfp450是高压管子,可能由材料和结构决定了它的开启导通电阻达不到irfp3205那么低,因此它的VDS也会相对大一些也是可以理解的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-8 13:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
jch 发表于 2020-9-8 13:28
我之前说错了,MOS的开关状态对应的应该是特性曲线左边斜线区域,也就是可变电阻区,在那里mos的漏源导通 ...

又上网查了资料,通过VGD判断开关状态是对的,是我错了不过学到了新知识。那就取手册上的阈值电压4V算,现在应该是在恒流区也就是放大状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-2 07:25

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表