同意这种解释。
几年前我们的设备也遇到过类似的故障。南京一客户反映,设备每周一刚上班时就工作不正常,有个互锁报警。过一两个小时后等车间内空调温度稳定了就工作正常了。这种现象持续几个周了一直这样。由于客户实在找不到原因,就付费让我去现场查找原因。
我挑了个周日出发,等周一早上进车间在空调温度达到稳定前马上检查,发现有个多针插头里有一根针松动了,接触不良。由于空调温度的变化,会让线皮发生形变,让接触变为连通。但是这种形变有良好的重复性,也是个奇迹。
问题虽然简单,不用换配件就修复了,但客户几个周也未能自行查找出原因,为了不影响生产,这个费用付得也值了(大概是RMB 1W左右)。
|