矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5498|回复: 17

三相四线制

[复制链接]
     
发表于 2019-11-27 11:45:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公用变压器一般都是照明用,变压器零线没有比另外三根火线粗,还有,有供电公司的人在架设照明电线的时候零线用的比火线细一点,怎么回事呢?
     
发表于 2019-11-29 21:18:31 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2019-11-27 15:27
那请问民用220伏在点灯或者使用电饭煲的时候零线有没有电流?

有电流的,所以用钳表卡电流时,需要将火线零线分开,不然测量的结果为零,如果是三相的电动机,同时卡两根线的话,那么测出来的是另外一条线的电流了,这个如果你有钳表可以试验一下。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 13:04:59 | 显示全部楼层
三相四线制,即使是照明负荷,也是分三相配置的,中性线只流过三相不平衡电流。一般会比主线小两级
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 12:00:12 | 显示全部楼层
三相四线制,三相越不平衡,零线电流越大。零线比火线细只存在于三相四线制、三相五线制,对应民用单相电来说零线和火线的线径是相等的。在三相四线制中除三条火线U、V、W外还有一条线中性线或PEN线(也称零线),在这样的系统中三相平衡时中性线(零线)是没有电流的,故而零线都比火线要细很多,其作用是以便对三相供电的平衡检查,有些地方更作为一个保护动作的信号。在三相五线制中与三相四线制多了一根独立的地线,作为用电设备外壳的保护接地,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场合。
【摘自“电工学习网”】
212203ai1fz9oafntifeuu.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 12:02:57 | 显示全部楼层
理论上,三相四线制供电时,三相负载平衡的话,流过中性线(楼主零线的叫法不准确)的电流为0.这个中性线在单相供电中就是零线(N线)。所以嘛......
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 12:15:16 | 显示全部楼层
我们这边现在的低压线路都是等线径,例如主干是4线120平方的,分歧线路是4线70平方的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 12:24:18 | 显示全部楼层
电力变压器输出端用三根火线一根零线送出,不管是工厂360伏动力使用还是家庭单相220伏照明动力使用都力求三相负载均衡,使得流入变压器三根火线电流尽量均等,这样其中性线也就是零线中的电流理论为零实际上也是很小,所以就不需要太粗的零线,但在单相入户的线路中零线还是要去与火线截面积相等才行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-27 12:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
在需要三相供电的场合比如三相电机,中性线确实没有电流,而实际情况是照明用的多,三相线的电流叠加到中性线上,而实际中性线并没有加粗啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 13:20:47 | 显示全部楼层
在电压、负载完全对称平衡情况下,三相线的电流矢量叠加和时刻=0,因此中性线电流=0
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 13:35:26 | 显示全部楼层
这个得看应用场合吧,如果使用三相设备多的,那中性线的电流正常是为零的,但像民用小区,则引入的线是一样粗的,因为民用电器各个家庭不同,要三相平衡是不能做到的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 15:27:36 | 显示全部楼层
那请问民用220伏在点灯或者使用电饭煲的时候零线有没有电流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 15:47:10 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2019-11-27 15:27
那请问民用220伏在点灯或者使用电饭煲的时候零线有没有电流?

没电流怎么形成回路?  
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 15:54:02 | 显示全部楼层
fushisheng 发表于 2019-11-27 15:47
没电流怎么形成回路?

要是有电流,零线火线就应该用一样的线径的电线,零线为啥用小一号的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-27 19:11:11 | 显示全部楼层
三相平衡用电时,零线可以小点,单相(一根火线和一根零线)用电零火线一样大才能达到线最大输出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-28 07:03:25 | 显示全部楼层
个人认为那是因为,考虑到三相负载零线作为中性点连接或不接,几乎不存在电流,所以一般四线电缆本身都是为三相设备,四线三相电缆零线较细为了降低成本而已;三相、单相负载混用时,单相负载相对功耗较低,所以零线偏细,只能算是兼容而已。再有就是原本四线三相电缆并不是为了三相四线制三相、单相混用电力输送用途。如果大规模单相负载供电零线绝对不能细,那可是纯粹的单相绕组供电,相与相之间几乎不存在电流,处处需要零线回路且不是各自变压器直供,而是变压器一根线远端分支,尤其是村里和住宅楼供电,主要是照明和家电几乎不存在三相设备,分相使用只是为了变压器三相绕组平衡负担不至某相负荷过重而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-28 07:10:09 | 显示全部楼层
合理大规模单相负载近满负荷供电,应该三相四线制供电,零线加粗。电力施工一般同样粗细只是为了采购备件单一省事而已,或是计算满负荷电流线径够用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-5 05:28

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表