|

楼主 |
发表于 2019-3-1 12:59:43
|
显示全部楼层
本帖最后由 小雨123456 于 2019-3-1 14:58 编辑
二,TAPE 维修(2)
搞到了TAPE机械安装图:(还是不能上 传图片,显示I/o错误,郁闷ing)
(以后补充)
按照TAPE机械安装图的暗示,重新调整,齿轮咬合关系。调整图中 32, 33, 34 组件关系。
(调整后故障依旧,奇怪了。。。。)
重新检查,发现DECK1和DECK2的SOL ASSY(电磁吸拉总成)的状态完全不一样。正常一边能够轻松吸合,不正常一边基本是锁死的。
难道是有意这样设计的?
反复阅读aiwa电路手册,自己判断两边应为一样的设计。
拆下DECK2 的SOL ASSY,测量电阻为无穷大,(对应的DECK1 SOL ASSY电阻为27ohm),判断SOL ASSY绕线断路;
手动推杆,需要很大的力量。拆解推杆,发现其与孔洞间的阻尼很大。
两者有共同的原因: SOL ASSY吸合动作时间过长,SOL线圈发热,导致其绕线烧毁,并且带来温升,导致SOL的孔洞变形,进而使得推拉杆阻力变大。
查万能的百度,淘宝,还有aiwa电路手册,不能确定SOL ASSY的型号,麻烦。
自己修吧,反正就是一个线圈+金属棒。
拆解线圈,真找到了线圈断点,粗暴地连接上(损失的匝数可以忽略,漆包线本来就是隔离的,呵呵);重新绕回;
将推拉棒进行打磨处理,减小其半径,同时清理,润滑孔洞。使得与正常的SOL 推拉阻力接近。
装回,试机,DECK 2 可以正常走带、快进、快退了。hehe
问题又来了,DECK 2 放音出现啸叫声,还有新问题!!!
改天在弄吧!
(还是不能发图,QQ浏览器 也用了,但是连连接帖子网页都出现问题了。故而,有真相无图。)
补充内容 (2019-3-1 15:52):
终于可以上图了,见9楼 |
|