一台5P三相电供电运行的空调,别人给换的万能电脑板,运行几天后启动就跳闸!
我过去检查后发现压缩机烧毁。之后更换了原规格压缩机,结果启动后发现三相电严重不平衡,不开机三相对零线都是239V(本地电压一直都偏高),启动后发现有一相跌落到165V,而另外两相升高到296V。检查电路,发现前者换电脑板时把三相电辅热并联接在电脑板上,以为这是造成三相不平衡的原因,为使三相电负载对称,我改加了三相交流接触器,把电辅热分三路分别接在三相电上,后试验三相电运行时还是严重不平衡。
之后仔细试验,A:单独接通电辅热,三相电流都是4.4A,此时三相电平衡。
B:单独接通压缩机,三相电流都是8.6A,此时三相电平衡。
C:单独接通外风机(外风机是单相供电),电流1A,此时三相电平衡。接任意一相都是如此。
D:拔掉外风机,启动压缩机后,三相平衡,此时接通外风机到任意一相,三相电就严重不平衡了。接那一相,那一相就跌落。
我就不明白了,外风机用电量并不大,为何会这样?
在此发帖,请教师傅们,这是什么原因,如何根治,求出良策!先谢谢大家。
|
|