矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9499|回复: 21

级进式音量电位器的改制

[复制链接]
     
发表于 2018-12-30 12:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cruelfox 于 2018-12-30 12:18 编辑

音量电位器一般都是碳膜的,存在一个磨损导致接触不良的问题。不过质量好的比如ALPS的寿命还可以,但是小音量区的两声道不一致就比较头疼。
N年前的双十一,我买了几个仿ALPS电位器外形的级进式音量电位器。里面是一串贴片电阻的结构,理论上说两声道一致性问题可以解决。
r1.jpg
r2.jpg
series.jpg
我改造的这个本来是100k的,测量一下(或者打开直接读数)可以知道每挡之间的电阻是如下:
100,   150,   220,   330,  470,  680,  1k,  1.3k, 1.5k,  2.2k,  3.3k,  4.3k, 6.8k, 10k, 10k, 12k, 12k, 13k, 11k,  9.1k,  6.8k
画个图,看串联起来每一档的分压比例
rorig.PNG
理想的音量电位器应当是指数型的,就是分压比随转动角度呈指数函数的形状。但是这个级进电位器比较奇怪,后面有一段基本变成线性的了,到了最高的那几挡反而变化变平缓了。
按照对数坐标来画图看看:
dborig.PNG
显然,每档之间的变化率并比均匀。人耳听觉上均匀的衰减,在电压上应当是等比例的,也就是每档之间有一个固定的变化量。按照这个电位器 -60dB 的最大衰减,挡间间隔应当在 3dB 左右才合理。
于是,这个买来之后被我放一边了,几年都没有用。

不过,既然是电阻焊的,不满意,自己改制一番也不成问题。
首先是挡间变化率,3dB 在听感上应当不算“陡然”的变化,总共21挡可以得到 -63dB 最大衰减。那么这个控制程度是否够用呢?我们用的碳膜电位器是连续变化的,最大衰减量很大(在很小的转角,它不可能保持指数式衰减),所以日常用的时候肯定能把音量调到很小,只不过有两声道平衡性问题,以及出现“动一点声音就很大了”的问题。我测量了一下我日常用的一个适中音量下,电位器的衰减量,竟然是 -50dB 左右。

因此,我这里音量电位器其实实际使用的只是一小段,最大音量(0dB)几乎不可能用得到的。倘若级进式音量控制覆盖 -63dB ~ 0dB 范围,那么有很多挡位用不上就浪费了,这是个问题。
不过,可以在电位器外面在串联一个电阻,使最大音量那档也有一定衰减:比如-20dB. 这样电位器的调节范围就整体下移 20dB.
最后,我改制用的电阻序列是如下:
2.7,  3.6,  4.7,  6.2,  6.8,  8.2,  11,  14.7,  19.6,  26.1,  34.8,  47,  61.9,  82.5,  110,  147,  196,  270,  383,  560,  820
基本按照 2.5dB 步进设计的,在最大和最小音量那几档稍微拉大了间隔,以应对极端情况。 电位器的衰减曲线:
dbmodi.png
总的电阻(上面全加起来)只有2.8k多,对于功放输入已经不合适了,需要外部串联电阻,这也是我的目的。串联47k电阻之后,可以代替原来50k的音量电位器,最大衰减 -85dB, 最小衰件 -25dB. 对于我目前的设备就合适了。

买来电阻后,动手改制。先拆掉原来的电阻,把焊盘的锡弄干净点
m1.jpg
m2.jpg
焊上我设计的电阻串
m3.jpg
重新装壳,贴标签
m4.jpg
搞定。
     
发表于 2018-12-30 16:58:54 | 显示全部楼层
我没有看到这个中间的动触点的样子,不过从定触点的样子看,中间的动触点不是楼主理解的是与每一个定触点分别相连的,而是任何时候都会与两个定触点同时相连的,也就是说,会短路这两个定触点之间的电阻的,不知道是不是这样,请楼主看一下,或者测量一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-30 19:16:01 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2018-12-30 16:58
我没有看到这个中间的动触点的样子,不过从定触点的样子看,中间的动触点不是楼主理解的是与每一个定触点分 ...

我也没拆过,但按设计来说应该是切换档位时不能断开电阻连接,要同时连接两个触点,档位到位时只接触一个接点才对
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-30 19:38:13 | 显示全部楼层
厉害了,电位器都磨
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-12-30 22:53:38 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2018-12-30 16:58
我没有看到这个中间的动触点的样子,不过从定触点的样子看,中间的动触点不是楼主理解的是与每一个定触点分 ...

测过,正常状态(在某一档位上)动片是只与一个定触点接触的,不会使电阻短路。 换挡的中间过程应该是同时接通两个定触点而不是都断开——这一点我没有检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-30 23:59:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 dale 于 2018-12-31 00:01 编辑
cruelfox 发表于 2018-12-30 22:53
测过,正常状态(在某一档位上)动片是只与一个定触点接触的,不会使电阻短路。 换挡的中间过程应该是同 ...


根據PCB 的設計, 我猜測簧片的觸點應該有三個,
如下圖紅色是定點時的接觸點, 藍色是切換中的接觸點, 這樣才能在切換時不斷開連接

2018-12-30_234032.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-31 20:36:12 | 显示全部楼层
真有一套,把电位器搞成2K多,服了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-31 20:50:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-1 20:20:33 | 显示全部楼层
dale 发表于 2018-12-30 23:59
根據PCB 的設計, 我猜測簧片的觸點應該有三個,
如下圖紅色是定點時的接觸點, 藍色是切換中的接觸點,  ...

我没有看到动触点的实际形状和大小,从定触点的形状来看,肯定是有两个定片同时接触的情况的,我就在怀疑实际的情况是任何时候动触点都是与两个定触点接触的,这种情况是在动触点有一定的宽度和长度时,从定触点看,分成了上下两段,是有点错开的,所以,动触点肯定会同时接触上下两段的,如果动触点不是太宽的话,动触点接触的情况可能是与1定触点接触,与1、2定触点接触,与2接触,与2、3接触………,但如果动触点有一定宽度的话,可能接触的情况是与1、2接触,与2、3接触,与3、4接触……。这就是我说的会短路触点下的电阻的情况,这时计算分压比就是另外一个算法了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-1 20:52:01 | 显示全部楼层
这种 类似波段开关式的电位器,不便宜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-1 21:26:17 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2019-1-1 20:20
我没有看到动触点的实际形状和大小,从定触点的形状来看,肯定是有两个定片同时接触的情况的,我就在怀疑 ...

樓主沒有將簧片拍攝出來, 所以以下只是推測

當切到定點時, 簧片接觸點都在同一電阻節點,
只有在切換1-2, 2-3 ... 的短暫時間內, 簧片會接到兩個電阻節點, 將兩節點間的電阻短路, 但是時間很短暫
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-1 21:31:47 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2018-12-31 20:50
这就是所谓的先接通后关断,或者先关断后接通设计吧。

是的, 這是先接通後關斷的模式, 音響系統的切換開關都是用這種先接通後關斷的開關
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-1 21:52:39 | 显示全部楼层
这种电位器我也买过,用起来没有感觉不妥;楼主难道想在小声时在细调?耳朵有这样灵敏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-2 19:51:11 | 显示全部楼层
这个,有意思,原来电位器还有这种。耳朵都是越养越刁的,年岁久了,太难伺候了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-4 10:04:23 | 显示全部楼层
没看到簧片。应该簧片在固定位只接触一个触点,切换时接触2个。没用过这种开关,不知道比起电子的效果怎样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-30 13:36

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表