矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: wuqiu

两条不同规格电缆能否并联在一起使用

[复制链接]
     
发表于 2018-7-22 22:55:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 壹法拉 于 2018-7-22 22:57 编辑

理论上相同材质,相同长度,不同截面积的导体只要是纯粹的导线并联一起是可以的,两头的连接处必须要焊接良好;使之成为一根导线;较细的导线电阻会大于较粗的;所以流过较细的导线的电流也略小;
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-23 08:06:07 | 显示全部楼层
临时应急可以。
不建议长时间用。尽快更换更大规格的电缆。

电工现场的线和空开等,不能假定总处于稳定运行状态,经常有人改动、重接。而且,你想象不出来别人能做的多差、多危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-27 19:17:49 | 显示全部楼层
线芯材质相同就可以,无非是增加导线的截面积。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-27 19:37:46 | 显示全部楼层
在大电流下也可以我在工厂上班时车间配电室联络用3X240和3X185并联使用.就是185电缆温度高一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-27 20:16:42 | 显示全部楼层
有什么不行的,只要连接良好,没有问题。细线的电阻略大,电流会自动往电阻小的地方去,自动分配,完全不用人操心, 也没有所谓的粗线欠负荷,细线过负荷之说,也许温度稍高一点。

可以做一个简单试验,在你家的电线起点到用电器之间间隔数米两点之间连接一根很细的导线,看看有无异常,会立即烧断,还是正常,就可以了。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-1 13:10:57 | 显示全部楼层
没有这么简单的,交流电路有容抗和感抗存在

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-8 17:05:47 | 显示全部楼层
长的话真不建议,临时可以考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-22 00:41:31 | 显示全部楼层
应该是没什么问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-8-30 03:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
假设A电缆额定电流可承受为50安,B电缆额定电流为150安。两条并联使用,用电器电流200安,这样使用就不安全了

补充内容 (2019-1-9 22:43):
因为当用电器总电流是200安时,A的电流不一定是50安,B也不是150安那么简单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-30 04:10:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-30 21:52:35 | 显示全部楼层
只要电缆规格不要相差太大,可以并联使用,一般相差上下一个规格,截面积也不是直接相加,2+4=6怎么算,而是要乘一个系数,(我一般取0.8),(2+4)*0.8=5.4,四舍五入取5平方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-15 06:23:59 | 显示全部楼层
用应该没有问题,只要两头要处理好,保证接触可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-15 06:45:10 | 显示全部楼层
在工频情况下,完全可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-29 10:50:19 | 显示全部楼层
可以,只要接头接好,大小不同的电缆,通电它的电流是不同的,电缆小,电阻大,它会自动电流分配小些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-29 23:02:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则