矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 40682|回复: 47

两条不同规格电缆能否并联在一起使用

[复制链接]
     
发表于 2018-7-17 20:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条不同规格电缆能否并联在一起使用?为什么。比如4平方与2平方头尾接在一起,是不是相当于一根6平方的电缆呢?
     
发表于 2019-1-23 19:31:52 | 显示全部楼层
不大看到这种用法,不管是专业的还是外行看了都不爽。

我也不喜欢这种用法,除非穷疯了或灾后临时用。

知识越多越想的越多,想得确实都是有道理的。

6平方与0.6平方并联用,长期拉30A
它娘的细的就是不发热
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-22 22:55:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 壹法拉 于 2018-7-22 22:57 编辑

理论上相同材质,相同长度,不同截面积的导体只要是纯粹的导线并联一起是可以的,两头的连接处必须要焊接良好;使之成为一根导线;较细的导线电阻会大于较粗的;所以流过较细的导线的电流也略小;
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 01:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
没法保证电流的正确分配,按理说不行。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-7-17 20:38:08 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-7-17 20:26
可以的。只要不接错

相关规定好像说不同规格的电缆不能并联在一起使用
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-17 21:47:40 | 显示全部楼层
记得好像规程不支持不同截面的电缆并联使用。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-17 20:26:30 | 显示全部楼层
可以的。只要不接错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-17 21:19:21 | 显示全部楼层
xkb1956 发表于 2018-7-17 20:44
4+2大于6,因为这两根电缆分开便于散热,载流量也少许提高。

对,支持你的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-17 22:10:22 | 显示全部楼层
你是那电缆,一般电缆不当电线使用吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 00:21:29 | 显示全部楼层
可以啊,我经常这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 01:45:10 | 显示全部楼层
理论上可以,实际因为很难保证接头接触电阻没问题所以一般不赞成这么干,一旦其中一条出问题,另一条很容易起火
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 09:03:56 | 显示全部楼层
去锄外面的绝缘层,绕起来,应该可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-22 15:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
当然可以。本来电缆就是多股并在一起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-7-22 18:33:49 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2018-7-22 15:59
不知道安规是怎么规定的,但实际应用中经常有不同截面的电缆并联使用,不过并联时尽量保证两条电缆的长度一 ...

现在想想再在网上看看,不同截面的电缆应该不能并联使用

2根电缆截面、阻抗、和允许载流量并不是相同的倍数关系。以16和240交联电缆为例,截面15倍,阻抗1.55倍,允许载流量近5.4倍。


多电缆并接成一个回路,必须采用同型号、同规格、同质量、同长度的电缆,拐弯处每根电缆的曲率半径也应相同。感抗与截面非线性关系,由于存在聚肤效应,电阻与截面亦非反比关系,因此,线缆的交流阻抗与截面并非反比关系。

不同截面的电缆并联运行时,由于电缆的内阻抗并不是与其截面级差成正比,所以当回路电流接近两根电缆的额定电流时,其中额定电流小的电缆将过流发热,而额定电流大的电缆将欠电流运行。所以在实际设计中,不希望出现这种情况;

规格型号统一首先电线电缆需要并联时,在选择电线电缆时选择规格型号都一样的电线电缆,并联后,电线电缆运行时,两根电线电缆的各种参数基本都一至,载流量也会均等分配。就不会出现某一根电线电缆负荷过大,出现发热燃烧现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-22 21:50:32 | 显示全部楼层
前辈们真是太讲究了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-7-22 22:05:34 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2018-7-22 19:00
理论上完全正确,但在实际使用时不可能把截面相差数倍的电缆并联使用,根本不可能把240截面的和16的并联 ...

怎么不可能把截面相差数倍的电缆并联使用?比如正常用240电缆,用电器电流比电缆额定电流大出二十安左右,就有人想并上小电缆的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-22 22:21:45 | 显示全部楼层
14楼正解,工程上有关电力电缆的并联不光要求截面相同,连品牌都要求相同,能不并联尽量不并联。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-6 11:45

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表