矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: zhonghuan

自偶变压器的各种参数正确吗,有知道的朋友吗

[复制链接]
     
发表于 2017-12-28 22:12:04 | 显示全部楼层
zhonghuan 发表于 2017-12-26 08:54
空载功率这么低,电流这么小,正常不

基本正常,长期工作的变压器电流都是不大的,封闭环境或用于热带的变压器尤其如此,放心用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-28 22:22:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-29 11:26:53 | 显示全部楼层

空载不是越小越好吗?说明你的变压器是好东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-29 12:25:11 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2017-12-28 20:20
自耦变压器标识的容量和普通变压器不一样,1500VA如果指的是自耦方式工作时的容量,按普通变压器来算,容量 ...

请教个问题吧:

我看到环形自耦变压器,在铜丝与碳刷接触的地方,发现碳刷明显比线匝宽,感觉碳刷能把相邻的2匝短路似的?但实际使用很正常。一直不明白道理?

有同感的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-29 20:09:06 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2018-3-29 12:25
请教个问题吧:

我看到环形自耦变压器,在铜丝与碳刷接触的地方,发现碳刷明显比线匝宽,感觉碳刷能把 ...

碳刷横向是梳状结构,一层石墨一层电阻率高的材料堆叠的,这样弄会使碳刷的横向电阻较高、纵向电阻低,既不影响电流输出,又使相邻两匝的“短路”电流较小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-29 20:26:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-29 20:27:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 康建民 于 2018-3-29 20:51 编辑

如忽略其它因素,自耦变压器的功率在实际使用中应该是        升降压后电压与负载电流的乘积,这个升降后电压是原来的电压加减变压器次级电压乘以负载电流。这样看,它的实际功率只是次级电压乘以负载电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-29 20:33:07 | 显示全部楼层
空载损耗功率也应该关注一下. 手头一台3kVA自耦调压器空载电流近接近1A, 但是空载功耗仅26W.
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-29 20:54:34 | 显示全部楼层
空载两小时左右四十多度,单凭这一点就可以判断这枚变压器空载电流略大,四十多度已经微微烫手了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-30 11:12:07 | 显示全部楼层
qbw4607 发表于 2017-12-26 10:30
既然你的仪表齐全,建议做一个磁化曲线。
具体做法:另找一台自耦变压器,不需过大功率,500W即可。接入待 ...

今天又在这里学到很多知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-13 08:46

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表