|
发表于 2024-2-8 16:59:02
|
显示全部楼层
我估计是原来的电路上用了两个继电器的原因吧。两个继电器,如果是单组触点的,则有两组触点,每组触点有两个状态,两组就有四个状态,理论上就可以输出四组电压了,不过变压器的次级绕组要按照一定的规律绕。如果平均分配30V的话,则约7。5V一档,可以是输出7。5;15;22。5;30V,实际上在这四个档位时,交流的输出电压要高一些的,这个是调整管的最低压差的要求。通常要3-5V,不知道楼主的这个变压器的次级电压是怎么样分配的。实际上次级的四个绕组就可以是四个一样的就行了。确实,如果变压器只有两档的话,一个继电器就行了,只要用一个电压比较器比较一下输出电压,低于多少时变压器输出低电压,高于多少时就输出高电压,这样调整管的最大压降就等于=最低压降+分档电压值,比如最低压降取5V,因为分档电压为15V,则调整管的最小压降为5V,则调整管的最大压降就等于20V了,输出电流为最大5A,有两只管子,则每只管子的最大功耗为20V*5A/2=50W。 |
|