矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6151|回复: 30

为何指针表测直流电流呈现非线性?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-6 22:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 磨盘街9号 于 2017-9-6 22:44 编辑

本人欲用一块150微安的指针表DIY成交直两用的毫伏-微安表,
增加了用两只晶体管形成的差分直流放大电路,使得满度电流从150微安变成了1微安。

电路图如下:

毫伏表局部电路.jpg

整个表连同电路可视作一个有源【表头】
将它与万用表串接起来,用万用表的微安档作为标准,用电池+电位器供电。A和B两点为输入端子。测得数据如下:


指针表读数【等距度盘】: 0.10  0.20  0.30  0.40  0.50  0.60  0.70  0.80  0.90  1.00
万用表读数【作为标准】: 0.14  0.26  0.36  0.46  0.56  0.65  0.74  0.83  0.91  1.00

可见指针表出现了明显地非线性。如果怀疑是差分放大电路的问题,但是两只晶体管的放大系数从电源1.5v到10.0v都稳定在370-380!差分放大器工作在电压5.0v,明显处于线性工作区,而且降低供电电压到1.5v-2.0v时反而没有了非线性,令我百思不得其解。
特求教高手解答。
     
 楼主| 发表于 2017-9-7 17:17:49 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2017-9-7 12:08
测试一下你的毫安表,看看线性度?

实际上,也没有必要纠结,直接按校准的数据来标注刻度,这是最简单的

谢谢关注,
毫安表是数字万用表的60微安档。线性应无问题.
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-9-9 22:06:18 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2017-9-8 20:49
看你给出的电路参数,应该是三极管工作在饱和区。调整加大220K电阻,减少工作电流。
4伏工作电压巳足够, ...

回复以上各位的关注和讨论;

晶体管没有饱和,不过集电极电压与基极很接近。
现已按照【大孔景元】等等老弟的建议,把220k电阻增加到了320k。集电极电流减少了30%,电压也升高到电源的45%处。但是非线性仍然如故。

电源电压最初用1.5v即能工作,但输入内阻偏高达30k,而我希望是10k。(兼做ESR测量)所以调高了电压,锂电升压实际是为了稳压。因为锂电电压变动从3.7-4.2v,加升压板后电压基本不变。

我怀疑非线性是输入端的3.2k电阻过小引起。该电阻用于调整表头输入阻抗,现在输入阻抗已经调整到10k整,不好再行改动,所以只有重新按非线性曲线改绘指针度盘了。交流档因为整流二极管的非线性会更大。

采用晶体管差分电路的原因是材料都现成,也还算比较简单。如果用运放。一则要去买,二者运放需要正负双电源,比较麻烦,三者运放的频道较窄,用于中高频不如晶体管。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-7 14:49:55 | 显示全部楼层
调节220k,使集电极电压略超电源电压的一半
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:13:42 | 显示全部楼层
【有源表头】的供电采用一节锂电+升压板变为5.0v。升压板用胶粘贴在微安表背面。
先前也怀疑升压板工作时的磁场影响了指针的偏转角度,但把升压板局部屏蔽仍无法解决非线性,排除了这个因素。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-7 12:08:32 | 显示全部楼层
测试一下你的毫安表,看看线性度?

实际上,也没有必要纠结,直接按校准的数据来标注刻度,这是最简单的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-7 12:22:46 | 显示全部楼层
晶体二,三极管都是非线性元件,在小电流下,还没进入线性范围,测得的结果是非线性的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-9-7 17:21:17 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2017-9-7 14:49
调节220k,使集电极电压略超电源电压的一半

谢谢。
这个倒没试过,目前的集电极电压仅为电源的30%不到。
可以按你的办法试一试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-7 21:53:40 | 显示全部楼层
你的150uA指针表本身线性如何? 这种电路用运放更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-7 22:31:57 | 显示全部楼层
用低温漂高精度单运放吧,还可以带补偿
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-7 22:43:21 | 显示全部楼层
楼主是把AB短接后调零的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-8 08:38:46 | 显示全部楼层
  分立元件组装 是否没有运放温飘小?期待大神解惑学习一下,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-9-8 11:43:36 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2017-9-7 22:43
楼主是把AB短接后调零的吗?

短接和开路均调整了,开路调20k可调电阻,短路调470欧可调电阻。指针基本都在0位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-9-8 11:45:40 | 显示全部楼层
wangqibiao 发表于 2017-9-7 21:53
你的150uA指针表本身线性如何? 这种电路用运放更好。

是一块上海四表的老表,本身线性很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-8 14:09:58 | 显示全部楼层
感觉问题出在那两枚1N4148上。另外放大电路的负反馈太浅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-8 17:37:08 | 显示全部楼层
饱和了,减小偏置电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-5-7 03:51

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表