矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8457|回复: 27

电焊机整流管老击穿的问题

[复制链接]
     
发表于 2017-7-26 14:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台400A的直流焊机,出现故障灯亮的故障,万用表二极管档测量焊把线双向都为0,怀疑整流管击穿。拆开焊机,发现上中板为一套,共两套板子,电路排布基本一样,一个板子有12个D92-02整流管,挨个拆卸整流管并测量,找到一个管子,其中一组已经短路,重新测量输出端,发现断路故障已消除,装上管子,开机运行没有毛病,大电流也没问题。问题是过一段时间又坏了,还是整流管的问题,屡次更换有5次之多,故障集中在一块板子上面,怀疑散热不好,就把两个风扇掉了个个,还是那块板子坏。请问可能的问题在哪里,如何测量。另外有次还出现过电流增大的故障,就是实际显示的电流不大,但是根据经验来看电流不小。不太清楚电焊机内部逻辑,显示电流应该是从分流器检测得到,所以分流器故障可能性不大,不知道对不对。
     
发表于 2017-7-27 08:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 冲击波 于 2017-7-27 09:06 编辑

直流电焊机(整流器)坏了一个管子,不能随便换一个同型号的就了事。我们单位有一台1000A的镀铬整流器,坏了一个整流管,我们买了一个同型号的换上,没用多长时间又坏了,又换上一个没多长时间又坏了两个,原来的也坏了一个。给厂家打电话质询,厂家让把全部整流管都拆下来,发回原厂。发回来的这套一直用到现在,有十多年了。估计这种大功率整流装置,对管子的一致性要求比较严,随便换一个达不到要求。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-28 07:09:29 | 显示全部楼层
2.jpg 每个二极管都有吸收电路,就是预防反向电动势击穿二极管,二极管坏了必须查这个二极管吸收电路
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 07:15:07 | 显示全部楼层
以后生的费事。直接用二手德国赛米控或者英飞凌的二极管,耐压值可以达到1000V以上,电流600A

评分

1

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-26 17:23:08 | 显示全部楼层
晶体管击穿一般就是过压,过流过载,过热所导致的,对症施治即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-26 17:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
是不一定击穿某一只?还是始终烧坏你换上去的那一只?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:57:17 | 显示全部楼层
lusdlyf 发表于 2017-7-26 17:50
是不一定击穿某一只?还是始终烧坏你换上去的那一只?


就那一个位置的换的次数要多点,紧紧挨着的这个的坏了一次,隔了一个的也就是挨着第二次坏的那个也坏了一次。基本上就在那一片
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-26 19:24:20 | 显示全部楼层
情浓巧克力 发表于 2017-7-26 17:57
就那一个位置的换的次数要多点,紧紧挨着的这个的坏了一次,隔了一个的也就是挨着第二次坏的那个也坏了 ...

输入电压过高吗?多少V,管子引脚上串磁珠了吗?或者是管子自身质量就不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-26 19:27:41 | 显示全部楼层
整流管是单管还是串并联?有没有RC吸收电路?提醒你检查整流管附近的RC吸收电路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-7-27 00:24:46 | 显示全部楼层
lusdlyf 发表于 2017-7-26 19:24
输入电压过高吗?多少V,管子引脚上串磁珠了吗?或者是管子自身质量就不好

电压不高,用的三相的电,肯定不到400V。磁珠原来上面有的,我换管子都套上了。算我买的管子自身质量不好,那旁边的管子也坏就说不过去了。空载电压80V左右,网上查了下,空载电压也不算高呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-7-27 00:51:12 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2017-7-26 19:27
整流管是单管还是串并联?有没有RC吸收电路?提醒你检查整流管附近的RC吸收电路。

ac6eddc451da81cb6ee3ca4f5466d0160924312e.jpg.png
电路原理图类似于这样的,一个变压器带四个D92-02,每个变压器整流后又并联输出的。RC吸收回路我换过电容,测量电阻阻值都一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-7-27 09:16:52 | 显示全部楼层
冲击波 发表于 2017-7-27 08:47
直流电焊机(整流器)坏了一个管子,不能随便换一个同型号的就了事。我们单位有一台1000A的镀铬整流器,坏 ...

这个疑问我也有过,用万用表测量了一下,挑选了一个跟原来的管子比较接近的,然后换上,最后还是坏了。看网上说的,坏了一个换上,也就没在意。要是这样的话,这东西对原件也太挑了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-27 09:57:15 | 显示全部楼层
情浓巧克力 发表于 2017-7-27 09:16
这个疑问我也有过,用万用表测量了一下,挑选了一个跟原来的管子比较接近的,然后换上,最后还是坏了。看 ...

这个问题,我们也问过厂家,厂家说就要求这么严。你用万用表只能测量正反向电阻,其余的测量不了。别自己换管了,跟厂家联系重新组合一套管子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-27 11:35:11 | 显示全部楼层
发图看看!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-27 16:20:12 | 显示全部楼层
普通的大电流整流,用多个二极管并联,一般要串联一个均流电阻,但在电焊机这种大电流下,回路电阻是越小越好,所以是不用均流电阻的,主要是靠器件的同一性来保证。如果你换上去的二极管压降比其他的小一点点,那通过的电流可能会大很多,所以,要换就要换全部,或者挑在大电流下压降一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-27 16:20:49 | 显示全部楼层
普通的大电流整流,用多个二极管并联,一般要串联一个均流电阻,但在电焊机这种大电流下,回路电阻是越小越好,所以是不用均流电阻的,主要是靠器件的同一性来保证。如果你换上去的二极管压降比其他的小一点点,那通过的电流可能会大很多,所以,要换就要换全部,或者挑在大电流下压降一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-27 19:35:52 | 显示全部楼层
情浓巧克力 发表于 2017-7-27 09:16
这个疑问我也有过,用万用表测量了一下,挑选了一个跟原来的管子比较接近的,然后换上,最后还是坏了。看 ...

自己用万用表是无法做到管子一致性的匹配的,厂家都用晶体管测试仪,综合测试分析,再说,厂家采购的管子肯定比咱们在零售商店买的质量好很多,就算他们采购的管子参数达标,焊机厂家都要进行筛选匹配,这么大的工作电流,管子参数差一点点就会烧掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-3-28 19:56

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表