楼主: 岑蓉络阳

PE线必须用4平方毫米

[复制链接]
     
发表于 2017-11-10 21:27:10 | 显示全部楼层
理论上讲越粗越好,但要经济实惠。家里用的电线接地线最大2.5的就行,零线除空调及速热式电热水器用4的,其余都用2.5的就行。我是没看过4平方的线直接进插座里(86的除外)。当然你要一个月要用1000度电的话,另当别论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-11 23:14:06 | 显示全部楼层
xxcd 发表于 2017-11-10 21:27
理论上讲越粗越好,但要经济实惠。家里用的电线接地线最大2.5的就行,零线除空调及速热式电热水器用4的,其 ...

同意您的观点。按导线的敷设相关明文规定(地线和火线配置同一个规格)去做不经济实惠
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-11 23:19:11 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2017-11-9 23:57
第一,导线的敷设有相关明文规定,第二,岑蓉洛阳师傅已经说了,这也是我的论点,地线看起来不参与运行, ...

在一个科普贴里找不出毛病就是一个好的科普贴,如果我开贴是很乐意大家来找毛病的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-11 23:46:24 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2017-11-9 23:57
第一,导线的敷设有相关明文规定,第二,岑蓉洛阳师傅已经说了,这也是我的论点,地线看起来不参与运行, ...

1.如果地线与火线真的发生短路而保护装置不起作用的情况下,A组地线16平方与火线16,B组地线10平方与火线16.那组危害性大?     

2..如果地线与火线真的发生短路但是保护装置会起作用的情况下,A组地线16平方与火线16,B组地线10平方与火线16.  都没有什么事
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-12 00:18:46 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2017-11-11 23:46
1.如果地线与火线真的发生短路而保护装置不起作用的情况下,A组地线16平方与火线16,B组地线10平方与火线 ...

你先去看看相关规定再来回帖。
       如果短路保护装置不起用,那么导线必然承受长时间短路,过热而导致绝缘层起火,短路装置不起保护作用本身就是事故。
       我见到正规的低压配电系统,都是进线总断路器,然后经分支断路器接出至各支路开关柜。一般来说,两个断路器同时失效的可能性很小。大容量(电流>100安)开关柜,除了进线断路器之外,还在断路器的进线侧加装一组熔断器式隔离开关,除了检修时确保隔离电源以外,熔断器还作为后备短路保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-12 22:05:30 | 显示全部楼层
这个进户虽然是三相的,但要按不平衡负荷选线,如五线制就是PE线和N线与相线等径,四线制就是PEN线和相线等径。国标市电允许偏差是+7-10,但实际城镇能保证+-10都不错了,配电变压器出口是230V/400V.
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-18 18:41:15 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2017-5-30 23:13
这个您还真别怪国货。
          造假历来有之,不只是现在。而我的看法就是,次货也不是主动 ...

一定要用慧眼是天下
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-19 23:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
现在的三相四线制和以前的三相四线制是相同的,所以并没有什么特殊的,区别就在于现在家庭的负载多了,复杂了,安全性来说,地线一定要有,至于多大,目前国家没有统一的标准,习惯上,我们都是和零火线等大,至于插座的线,国家的标准是暗装必须使用4平方的,经济性选择2.5就可以了,地线的作用,一个是在用电器出现漏电的情况下,把火线的电流导流到大地,从而保证人身安全,第二个就是提供一个不平衡电流信号给漏电开关,从而使漏电开关能检测到漏电,发生漏电保护动作,所以,2.5也好,4也好,只要能够在漏电开关不失效的情况下,顶住了那0.01秒的导流,让漏电开关动作就行了,如果漏电开关失效,漏电电流等同于短路状态,空气开关的热应力保护也会及时断开的,所以,这个讨论的目的,也是仁者见仁,或者说,能找到国家统一标准的答案才能出结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-22 01:31:31 | 显示全部楼层
我心为海 发表于 2017-11-19 23:29
现在的三相四线制和以前的三相四线制是相同的,所以并没有什么特殊的,区别就在于现在家庭的负载多了,复杂 ...

现在应该是三相五线制变压器中性点直接接地,pe线虽然和零线同是接在中性点但作用不同不能混用。零线承载着工作电流必须考虑安全载流量和机械强度。担pe线作为保护线正常时不会有电流通过发生漏电时会有一定的电流通过触发漏电保护器即使是对外壳短路也在承受零点几秒的短路电流漏保就会跳闸所以PE线不是必须4平方担要考虑机械强度连接牢靠不予许有断路装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-22 01:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-22 01:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-22 08:52:25 | 显示全部楼层
很多装修工(包括电工、泥水工、木工等)都是凭经验干活,220V明显是一相线一零线,开口就说这是两相电,在比如接线盒里接线不是绞上去,而是一把线简单的扭在一起就完事,说他这样做时间久了容易出问题,直接答复你我们都是这样做,那么多年都这样,对这样的半桶水实在是无语
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-3-22 10:21:04 | 显示全部楼层
tjhfdrufo 发表于 2018-3-22 01:32
现在应该是三相五线制变压器中性点直接接地,pe线虽然和零线同是接在中性点但作用不同不能混用。零线承载 ...

认识不足了。关于PE线的用材,建筑标准有规定的,否则验收不会被通过的。野鸡建筑企业和私人建房除外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-3-22 10:21:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑蓉络阳 于 2018-3-22 10:24 编辑
tjhfdrufo 发表于 2018-3-22 01:32
现在应该是三相五线制变压器中性点直接接地,pe线虽然和零线同是接在中性点但作用不同不能混用。零线承载 ...

其实PE线4平方还不一定都够,对大功率的还有更高的要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-22 11:05:59 | 显示全部楼层
电工操作证还是要的,等级是取消了,10多年前在深圳考了高级,那时对找工作还是有点用.