楼主: 岑蓉络阳

PE线必须用4平方毫米

[复制链接]
     
发表于 2017-6-1 13:41:37 | 显示全部楼层
其实这个很悲剧,现在在中国想要做啥事,必须成为这样行的半个专家,不然真没办法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-2 20:19:59 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2017-5-30 23:16
“四平方铜线,我还没见过,”这句话不知道什么意思呢?
          一般的,现在新建的房子进户线截面 ...

我是说4平方多股铜线没见过,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-2 22:37:32 | 显示全部楼层
现代家庭用电复杂,功率大。市场需要造就大量不合格电工,对三相四线进户不懂分配很多。主贴内容还有不少大功率用电器需要考虑,厨房有消毒器、微波炉、电磁炉、电饭锅等,这么大房子卫生间也有好几间,可能也装有浴霸,茶几处有电磁炉,房间有热风机。想分负荷很平衡是不可能的。给我分配也就大体平衡,前题是每一个房间不允许有异相电,同个房间让空调、插座、开关在不同相线上是相对危险的。

见过某小区7层新楼,供电局拉来的线很粗,为好分配每单元14户同一相,安装400A空开,用电高锋几乎每户超过2000W,一个单元有时就有4、50KW以上功率,空开接线烧几处后就来把零线接死,400A空开2并供电才不出问题。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-4 00:38:40 | 显示全部楼层
很认真的看完了。
看似基础的东西,要真弄清楚并符合规范还真不容易。

有个问题想请教:我们这里是单相进户,也就是常说的220伏。
可平时电压都在236伏左右,即使用电高峰(家家开空调),电压也没低过230伏。
这个电压进户是否符合规范?市面许多家用电器标称电压是220伏的,长期在高于标称电压的情况下工作,有什么影响(费电、寿命、还是其他)?

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-6-4 07:58:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑蓉络阳 于 2017-6-4 08:03 编辑
老柳 发表于 2017-6-4 00:38
很认真的看完了。
看似基础的东西,要真弄清楚并符合规范还真不容易。


朋友也是老司机了哈! 互相学习的,没准你哪一天当了版主呢。
最新供电标准规定,500V以下低压系统电压误差范围是正7%,负10%。不是过去的正负10%了。具体应当是220×(1+0.07)=235V,下限为198V。
你的住处如果电压长期超过235V,可以向供电公司申请将附近的变压器分接头调整得低一些。
另外,为了和国际标准靠拢,供电系统已经将最低一级电压从过去的220/380变为230/400了,只是有些电器生产厂商并不知道或者没有贯彻这个还没有强制执行的标准,所以绝大部分电器还是220V额定电压。这对内部是开关电源的电器没有太多的影响,而对使用降压变压器的电器却是影响较多。如果这些电器里的降压变压器在设计时已经考虑到将初级线圈按照电网电压上升10%(这是以前的供电电压上限标准)的情况下,也不会有什么影响。问题在于一些厂商经常讲变压器设计得非常接近铁芯饱和,这就不厚道了。我自己设计变压器从来就是考虑电网电压上限的。
补充一下,没看清你说的,觉得还有没回答你的。
对变压器来说,可能进入铁芯饱和区,变压器铁损增加,具体就是发热更厉害。对电热器具来说,会提高功率,但是长此以往也是要影响一定的寿命的,对白炽灯的寿命减短得很厉害的。对电动机类的电器和变压器类也差不多。对电气绝缘没什么影响。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-4 10:33:29 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2017-6-4 00:38
很认真的看完了。
看似基础的东西,要真弄清楚并符合规范还真不容易。

我也来给前辈灌点水。
        这个236V您是用万用表测试的吧?一般来说,指针表的误差等级,交流一般是±5%,直流是±2.5%。假定所测得的市电电压相对稳定在220V,那么万用表的指针指示在209~231V任意刻度内都代表这块表是满足误差规定的。不过一般电气仪表多数都是正误差,出厂很少有刻意调成负误差的,电气仪表厂家为了提高产品合格率,基本上内控标准都高于国家标准要求(例如2级仪表,误差为±2%,内控标准要求达到±1.5%以内)。一 般的,低压配电盘上用的电压表误差均是±5%的。
      
        

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-6 08:40:56 | 显示全部楼层
“如果您家里的亲戚要是得罪过那位电工师傅(不一定是得罪,比如最直接的就是工钱上砍价,或者是有其它怠慢的地方),这么干不足为奇。恐怕您也知道,现如今工人的地位。。。。。。当然这个不说了,心知肚明即可。”
      实际上有时候不是得罪的问题,而是外边有的电工的人品确实很坏。我的一套75平米房子装修,供电上想要整的好一点,没有还价,完全按照电工的开价要求出钱,仍然被请来的电工让多买电线,电器,偷偷顺走了一盘多4平方的电线等一些东西,而且还遗留下火、零位置接反等等一大堆问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-13 21:30:24 | 显示全部楼层
楼主PE线是在变压器零线接地段引出的平时没有电流,当有设备漏电有电流通过PE线漏电保护就会动作所以对线径的考虑主要机械强度。如果是保护零是靠零线的重复接地产生等电位防止触电,如果对外壳短路保护零线会产生较大电流使短路保护装置工作切断电源所以零线要考虑承受使保护装置动作的电流。零线截面大于相线适用于三相供电三相负载严重不平衡的情况下。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-31 17:40:50 | 显示全部楼层
线还自己买靠的住
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-31 18:31:42 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-5-29 18:22
你说得没错。我昨天没说清楚,这个房子入户的三相四线已经就是10平方的了。当然这10平方有点粗了。可是他 ...

进线是多少其实关系到一个很重要的指标,就是空气开关的遮断容量,首先要保证他选的开关要远大于直接短路电流,居然还发现过不满足的情况,瑜靠近变压器越要注意。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-8 16:04:08 | 显示全部楼层
空调都接b会不会偏相啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-9 22:31:20 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2017-5-28 22:31
坛内有人认为地线可以用较小截面积的导线,这个是不对的。他的理论基于“地线平时不带电”,类似这种说法我 ...

家装零线、地线采用和相线同等截面积的是有相关明文规范要求吗?要求地线和相线同等截面积除了是规范,它的原因是什么呢?如果说地线用比相线小1号不安全,那么我用的地线比相线大1号也可以说你用的地线和相线同等截面积不安全吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-9 23:57:26 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2017-11-9 22:31
家装零线、地线采用和相线同等截面积的是有相关明文规范要求吗?要求地线和相线同等截面积除了是规范,它 ...

第一,导线的敷设有相关明文规定,第二,岑蓉洛阳师傅已经说了,这也是我的论点,地线看起来不参与运行,但事故情况下它必须承载故障电流(短路电流),其截面积必须保证事故时动热稳定,不至于被烧断。于此对应的是短路保护必须按导线允许载流量进行配置,并安装漏电开关。第三,你如果有钱可以把地线和零线配置比火线大一个规格。
      本来该贴是楼主师傅一个科普贴,怎么看你不像是研讨而是找毛病来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-10 00:00:58 | 显示全部楼层
三相四线制电路,零线比火线细就是不规范的做法,严格来说这属于违章。220伏单相电路,零线,地线比火线细那就是擎等着出事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-10 11:31:46 | 显示全部楼层
曾经三相负载不平衡,220V电压低到了170~180V
回复 支持 反对

使用道具 举报