发表于 2018-7-12 09:11:48
|
显示全部楼层
声明一点:电能表的标定电流值(也叫基本电流),是指这块表通过这个电流值测量误差最小,按此电流定标(民用表为2级表,±2%)。最大电流值是电能表可以长期通过的最大电流,在此电流值下,电能表能够满足温升、误差变动的要求。楼主家中安装的电能表,标有“10(40)A”,即电能表可以长期运行在40安电流以内。
一般选用电能表,都是根据负载最大电流和最小电流来决定,即负载总电流不大于最大电流的80%,最小负载电流不低于10%的标定电流,这样,电能表的寿命和计量准确度都有很好的保证。
如果按照充电桩的标注,最大电流32A,这块电能表可以使用,但是其它负载总电流必须≤8A。另外就是楼上各位多次提到的电能表的出入线,是否能达到10平方毫米,而且是铜线。 |
|