矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3631|回复: 13

求助:如何扩展电压表量程

[复制链接]
     
发表于 2016-4-20 15:32:56 | |阅读模式
我有以下一个电压小表头,满偏电压20V,后面两个接线柱上并了一个电阻,现在我要扩展这个表的量程,是串联还是并联一个合适阻值的电阻?如何计算这个电阻?请各位大侠明示。
dyb-10.jpg
发表于 2016-4-20 15:43:55 |
扩展电压量程,串联。扩展电流量程,并联。
具体用多大的电阻,得根据表头自身参数来计算。
     
发表于 2016-4-20 16:05:55 |
有没有表头的具体参数及要改造的具体要求?
     
发表于 2016-4-20 16:08:55 |
你想改成多少伏的
     
 楼主| 发表于 2016-4-20 16:22:39 |
改成40V的,请大侠们说的具体一些,本来就是电压表了,就是用来做电压表,不用作电流表
     
发表于 2016-4-20 16:45:40 |
把表上那个电阻拆了,串一个一至两兆欧的电阻,用一个二三十伏的电压,和一个数字便同时测量,调节电位器使两个指示一样即可,电位器先调到最大值,最后取一个和电位器一样大的电阻代替电位器即可
     
发表于 2016-4-20 16:51:46 |
jshuweifeng 发表于 2016-4-20 16:22
改成40V的,请大侠们说的具体一些,本来就是电压表了,就是用来做电压表,不用作电流表

需要表头的具体参数
     
发表于 2016-4-20 16:55:22 |
chenwebi 发表于 2016-4-20 16:51
需要表头的具体参数

不需要挡位的话串个电阻就行,阻值大小用电位器试。
     
发表于 2016-4-20 16:55:57 |
由于你表头数值与加的量程是整数倍,比如你数字表测得二十伏,调节电位器让表头指到10即可
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 08:29:57 |
谢谢各位大侠,我先按大家说的试试再说
     
发表于 2016-4-21 13:09:55 |
本帖最后由 老柳 于 2016-4-21 13:12 编辑

40/20=2   量程是原来的2倍。 电流不变(满刻度),表头的总电阻值也应是原来的2倍(即再串联一个与原表头内阻相同阻值的电阻)。
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:47:57 |
老柳 发表于 2016-4-21 13:09
40/20=2   量程是原来的2倍。 电流不变(满刻度),表头的总电阻值也应是原来的2倍(即再串联一个与原表头内 ...

我现在的电压表头的两个接线柱上并了一个电阻,满程是20V,是不是先把这个电阻去掉,再串联一个电阻?还是不去掉原来并接的电阻,断开一极,串接上一个电阻?
     
发表于 2016-4-22 08:56:27 |
jshuweifeng 发表于 2016-4-22 08:47
我现在的电压表头的两个接线柱上并了一个电阻,满程是20V,是不是先把这个电阻去掉,再串联一个电阻?还是 ...

直接串电阻就行,现有的电阻是分流的,去掉就不是20V的量程了
     
发表于 2016-4-23 19:45:47 |
把你自已并的那个电阻去掉。然后用万用表量一下这个20V量程电压表的电阻,然后串个同阻值的电阻就行。

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-25 13:06

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表