矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5207|回复: 23

格兰仕微波炉维修日记

[复制链接]
     
发表于 2015-5-21 23:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天单位同事送来一台格兰式微波炉,据说(之前正常,第二天出现的故障)。微波炉控制面板,操作显示都好,就不加热现象。
我打开微波炉控制面板,操作控制面板,微波炉内灯会亮,炉内转盘会转,但不加热吧。
我拆开微波炉外壳,万用表先检测高压二极管,单向高压整流二极管好的------电阻无穷大。
然后检测高压保险管,电阻为1Ω。后又检查高压电容,用万用表测冲放电之后,停留在10MO;电容正常;
用万用表检测磁控管灯丝,电阻正常1Ω,磁控管灯丝脚与铁壳的电阻无穷大,无短路现象,磁控管良好。
检查微波炉变压器,初级绕组万用表检测阻值为无穷大,可能断线。次级高压绕组阻值110Ω,值正常。
微波炉高压部分检查完,微波炉不加热毛病出在没有高压,可能初级绕组断线。
仔细检查发现初级绕组接头脱焊。焊上后。微波炉试机,加热正常
QQ图片20150521233456.jpg
QQ图片20150521233514.jpg
QQ图片20150521233525.jpg

评分

1

查看全部评分

     
发表于 2015-5-22 03:37:36 | 显示全部楼层
楼主检修思路不错!给俺(肚里无墨)发帖表述:测高压零件完好,当测到变压器次级发现开路,细看是接头脱焊,补焊后试机正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-22 11:58:13 | 显示全部楼层
如果是变压器的问题,开机就没有启动的声音了,是最好判断的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-5-22 13:47:03 | 显示全部楼层
如果是变压器的问题,开机就没有启动的声音了,是最好判断的了)   
当初开机,启动的声音与炉内转盘的声音,及机器的冷却风机声在一起,根本分不清的,微波炉就是不加热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-22 14:05:32 | 显示全部楼层
以前在格兰仕售后做维修,维修微波炉试机时都是用钳表监测电流。象这样高压变压器初级不通电,电流明显很小,低于1A.如果是750mA/5KV保险管烧断,电流小于4A.

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-22 14:42:04 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习了,楼主经验之谈,值得学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-24 05:45:29 | 显示全部楼层
JY陶石 发表于 2015-5-22 14:05
以前在格兰仕售后做维修,维修微波炉试机时都是用钳表监测电流。象这样高压变压器初级不通电,电流明显很小 ...

售后维修师傅的经验最丰富,感谢你教了我一招。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-24 07:26:54 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-24 09:32:26 | 显示全部楼层
JY陶石 发表于 2015-5-22 14:05
以前在格兰仕售后做维修,维修微波炉试机时都是用钳表监测电流。象这样高压变压器初级不通电,电流明显很小 ...

很不错的经验,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-24 12:11:35 | 显示全部楼层
夏天热 发表于 2015-5-24 05:45
售后维修师傅的经验最丰富,感谢你教了我一招。

受教了  谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-24 12:53:42 | 显示全部楼层
浙江宁波 发表于 2015-5-22 13:47
如果是变压器的问题,开机就没有启动的声音了,是最好判断的了)   
当初开机,启动的声音与炉内转盘的声 ...

风扇是呼呼的风声,有高压是嗡嗡的声音,不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-24 20:37:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-24 23:06:20 | 显示全部楼层
还好没量高压,表是保住了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:52:10 | 显示全部楼层
操作控制面板,微波炉内灯会亮,炉内转盘会转,说明低压好的,故障出在高压,高压不用量,就量变压器线圈的通断就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-26 04:35:02 | 显示全部楼层
JY陶石 发表于 2015-5-22 14:05
以前在格兰仕售后做维修,维修微波炉试机时都是用钳表监测电流。象这样高压变压器初级不通电,电流明显很小 ...

专业做售后的经验值得学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-3 20:28

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表