矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8141|回复: 10

恒流源内阻测试

[复制链接]
     
发表于 2014-9-27 22:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 d3b7 于 2014-9-27 22:28 编辑

动用手上的设备,试了一下恒流电路的内阻测试。测试原理是在恒流源(比如JFET)两端加上交流电压(例如1kHz),这个电压是串联在直流偏置电压上面的。测量流过的恒流电路的电流AC值,计算动态电阻。测这个交流电流用串联在回路中的电阻转成电压值,用音频采集工具(比如声卡)进行读取,在电脑上分析频谱,具有很高的灵敏度。

测试电路简图:
diagram.jpg

搭的实验电路进行测试
test.jpg
先用100k的电阻进行标定。耳机放大器的输入连接到另外一台笔记本电脑(或者用平板电脑、手机什么的都可以),播放440Hz正弦信号,调整到某个合适的音量。此时在1k检流电阻上检测到440Hz信号的幅度是-48dB.
ref_100k.PNG

换个9M电阻(3只1M电阻串联),检出信号幅度是-87dB,比100k电阻时候的-48dB低了39dB,阻抗大了 10^(39/20)=89.1倍,和实际情况吻合。
ref_9meg.png

随手先测个简单的恒流源:JFET 2SK30 G-S短接,恒流电流值1.01mA,偏压一开始用的是电池,所以JFET上面的压降只有4.6V左右。检出440Hz信号幅度是-54dB,因此恒流源内阻为200k。
2sk30_1ma.png

同一只2SK30,偏压换成照片上的可调电源了,调整使D-S之间电压为10V,可以发现检出信号变小了:
2sk30_1ma_10v.PNG
检出幅度-62dB,计算动态电阻为500k左右。因为JFET VDS增加,VDS--ID的曲线变得更平坦,所以等效内阻也增加了。

此外,测量JFET时候也检测到了880Hz, 1320Hz的信号,这是440Hz的2次和3次谐波。因为恒流源表现出一些非线形,不能完全等效为电阻电容网络,所以必然出现谐波。JFET VDS提高后,非线性也减轻了。

评分

3

查看全部评分

     
发表于 2014-9-28 06:17:58 | 显示全部楼层
继续进行,支持试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-28 06:31:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-28 06:52:18 | 显示全部楼层
复杂化了。

这么低的频率,直接测试直流下的管压降变化范围再除以电流变化范围,就可得出动态电阻来。这是一种经常做的测试,无须动用那么多的高级设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-28 08:53:35 | 显示全部楼层
支持楼主的实验。该实验充分说明了场管恒流源内阻的规律以及非线性情况,对电路设计有很大的参考价值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-9-28 09:16:05 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2014-9-28 06:52
复杂化了。

这么低的频率,直接测试直流下的管压降变化范围再除以电流变化范围,就可得出动态电阻来。这 ...

没什么高级设备,我这都是DIY的土设备  测试频率覆盖音频暂时够用了,我还没有更高速的AD用。
直流测试的问题是:
1) 比如恒流5mA,动态电流1uA p-p的话,我的表5.001mA和5.000mA无法分辨。哪怕是4位半表,也就几个字的差异,放在分母,误差很大。
2) 直流压降改变,管子的耗散功率改变,发热引起的温度变化,特性曲线已经变了。
3) 测量微小信号容易受干扰,万用表不能排除干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-28 09:47:48 | 显示全部楼层
d3b7 发表于 2014-9-28 09:16
没什么高级设备,我这都是DIY的土设备  测试频率覆盖音频暂时够用了,我还没有更高速的AD用。
直流测 ...

直流测试这些不是问题:
1)测试电流变化不使用电流档。
2)如果发热引起特性曲线改变,那么这个恒流源就是失败的。
3)干扰没有根本的硬件方法可以排除,但是通过统计的方法可以排除干扰的影响,并且外推得出某一频段的干扰有效值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-28 17:04:05 | 显示全部楼层
楼主的方法算是比较高级的了,如果无法精确测量交流电压,可以用交流电桥法。
内阻测量.gif
调节电位器使电桥平衡,然后用万用表测出电位器的阻值就是待测器件的交流内阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-9-28 22:04:07 | 显示全部楼层
搭了一个简单的用NPN管和LED的恒流电路,测试下:
IMG_1929.jpg
管子是2SC1815, 恒流电流测量为97mA

1kHz, 阻抗达到10MΩ了
test1815_1ma.PNG

10kHz, 阻抗下降了一些,大约3.1MΩ
test1815_1ma_10k.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-29 07:57:58 | 显示全部楼层
太专业了,本人学识有限,看的晕晕乎乎的。顶赞一个!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-9-30 22:42:34 | 显示全部楼层
继续实验:用PNP管和LED的:
2SA1015 1kHz, 阻抗2.5M,比NPN管明显下降了
a1015gr.PNG
10kHz时, 阻抗2.2M,和1kHz时候的差距不大。
a1015gr_10k.PNG

搭棚焊了一个两PNP负反馈对的恒流电路,恒流值实侧1.87mA,用的是两只2SA1015
IMG_1931.jpg
1kHz, 阻抗达到7.9M,比单管提高了两倍
PNP_pair_1.87mA.PNG
10kHz,  阻抗也提高到了4M
PNP_pair_10k.PNG
不过恒流值不一样,这仅仅粗略比较。

补充内容 (2014-10-1 16:19):
10kHz 时候阻抗下降,我推测是结电容的影响。单独用3pF瓷片电容测试,10kH时候测得信号幅度为 -81dB。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-8 02:03

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表