这个省电器早就有了,记得二十多年前的一天,我们局的能源主管,召集了下面十几个厂的电气负责人开会,我也去了,内容是,推广应用“省电器”,有大小不同功率的。大至几十千瓦,安装在低压配电房里,小的只有几百瓦。推广者说,省电器可以节电百分之三十至四十,还讲了一些大伙听太不懂的节电理论。到会者只有我和一位女的(姓赵)持怀疑态度,其它电气负责人表示认可。我对推广者说:能不能省电,不是你、我说了算,要用了才能知道。
我回去之后安装一块板子, 装一个电度表,一些负载,一个省电器,一个转换开关可以控制省电器接入与断开,相同的时间接入与不接入省电器,看看电度表走的读数。到时候你带一个小功率的“省电器”过来,测试一下,是否可以。如果能节电百分之五,就用你的产品,不用说节电百分之三十了。他说可以的。会后他留下了一张名片。