|
本帖最后由 695514337 于 2024-1-20 10:48 编辑
老丈人家里LED灯坏了,检查灯为E14接口的LED灯泡,组合有LED低压灯板,都不亮,那就一步一步来吧。
1、检查开关。
E14 5个灯泡都不亮,几乎排除5个灯泡都坏的情况,首先检查开关是否故障。检查开关正常。
2、检查E14灯泡是否故障。
检查灯泡换到其他灯座上正常。
3、检测线路是否故障。
开关面板接线正常,看来得拆灯了,水晶灯拆装那才叫个酸爽啊···,拆开发现线路正常电压230V。
4、检查灯具内部。
拆开灯具,一看基本就坐实啥问题了,电源进入,接控制器,分两路出线,控制器控制白、黄两种灯泡,3种模式,由2个继电器实现,操蛋的控制器。
最后直接把控制器拆了,直接把两路出线接到电源上,低压LED控制器还好没坏,灯不亮故障排除。
然后检查灯微亮不能关闭故障。
1、关闭总电源。
关闭入户总空开,灯居然还是微微亮,这就烧脑了啊。
2、电笔检查线路。
关闭总空开后,电笔居然还有电,握草。
3、检查入户开关盒。
尼玛水货装修电工,所有开关居然接的是零线,零线,零线····而且入户用的单极漏保总空开,这电工1没技术,2没良心。如果发生漏电故障,空开是无法切断火线,后果无法估量。
最后把入户总空开进线端电源互换位置,问题解决。
全程忙着给老丈人检查,没拍图,最后来一张维修好的效果图,打完收工。
大家相互学习,相互评分 |
评分
-
3
查看全部评分
-
|