矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1585|回复: 6

将SG3525 双场管型 ,48V-12伏 将变压器初次对调,改升压型?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-8 15:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近 试验了将SG3525 双场效应管型 ,48伏输入 12伏输出的  将带中心抽头的变压器,初次对调  改为15伏输入 升压型电源  结果 电压升到20伏就升不上去了,任凭增大输出侧TL431上偏流电阻。。。无济于事   大家给个建议?
     
发表于 2023-8-8 17:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
你看看3525的升压电路图
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-9 12:20:34 | 显示全部楼层
这种情况下只满足变压器功率参数,不满足阻抗参数,所以效果不会好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:00:15 | 显示全部楼层
scx 发表于 2023-8-9 12:20
这种情况下只满足变压器功率参数,不满足阻抗参数,所以效果不会好。

收到  原以为 开关电源 阻抗很小 阻抗随负载变化  阻抗参数是变量  谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:01:14 | 显示全部楼层
358130278 发表于 2023-8-8 17:05
你看看3525的升压电路图

3525升压电路图 等我查查 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-9 14:38:28 | 显示全部楼层
3525到变压器之间的有个耦合电容减小一点,电感变大了,电容要适当减小才能与原来的匹配。是不是1/2兀根号LC。长时间不看书,理论性的东西都交给老师了。说错了勿怪哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-11 08:14:55 | 显示全部楼层
zzp9811 发表于 2023-8-9 14:38
3525到变压器之间的有个耦合电容减小一点,电感变大了,电容要适当减小才能与原来的匹配。是不是1/2兀根号L ...

好的 电感  电容调整我试试 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-27 21:49

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表