|
本帖最后由 xajunxm 于 2023-7-24 18:19 编辑
准备用红色LED做交流220V电源指示灯。
查资料,红色LED的电压降约为1.8V,最大工作电流20mA。对于220V电源,二极管的电压降可以忽略不计。实际的交流电压230V以上。
按220V计算,用了两只27K的1瓦电阻并联,电阻值是13.5K。
为了醒目 ,三个红色LED串联,电压降忽略不计,根据计算,流过LED的电流应为I=U/R=220/13500=0.016A=16mA,小于20mA,发光二极管应该很亮。
但实际接在230V的交流电源上,LED很暗。
因为实际上是半波整流,所以用万用表的直流电流档测量电流,只有大约2.2mA(分别用两个数字万用表测量)。
不用质疑电阻值,我用的两个红袍电阻(功率1瓦的两个27K电阻,都事先测量过阻值)。
虽然是半波整流,但发光二极管不应该这么暗。
另外,如果是一个二极管,电流大约是0.9mA,如果是两个二极管串联,电流大约是1.7mA,三个二极管串联,电流大约是2.2mA,也就是说,串联越多,电流越大。发光二极管是串联不是并联,不应该出现这种情况啊。
还是我哪里计算出现错误?
百思不得其解。
|
|