没有接地电阻测试仪,有没有办法大致判断接地有效

[复制链接]
     
发表于 2023-5-29 09:32:20 | 显示全部楼层
淘宝找接地角铁,镀锌的,价格也不贵,自己按距离用大锤打下去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-29 14:57:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 quexing 于 2023-5-29 15:04 编辑
washu 发表于 2023-5-28 22:55
不完全正确,因为

1、三相不平衡也会导致 L-N 和 L-PE 电压不等


我有亲人现在供电局做,我说为什么要用这种(TNS)接法,他说:不是这样做怎么赚钱?只能适应。增长知识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-30 19:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
又量一家,火零230,火对水管230,火对气管230,零地1.3,要得嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-1 08:17:30 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-5-29 14:57
我有亲人现在供电局做,我说为什么要用这种(TNS)接法,他说:不是这样做怎么赚钱?只能适应。增长知 ...

这个纯粹瞎说,说明你这个亲戚根本就是不学无术,怎么混进供电局的
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-1 08:19:57 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2023-6-1 08:17
这个纯粹瞎说,说明你这个亲戚根本就是不学无术,怎么混进供电局的

那么你认为呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-5 13:34:03 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-6-1 08:19
那么你认为呢?

哪怕是职高、技校相关专业都会学习《电工学》、《工厂供电》、《发电机与变压器》等专业课,但凡读书时候认真一点都应该知道独立地线的优点和作用,核心就两个字:安全。
过去我国400v这个电压等级普遍使用TNC供电系统,只有零线,没有独立的地线,早期电动机、电焊机等金属外壳都是做保护接零,我96年大学毕业进的就是一个1959年建设的老国企重工企业,那时全厂供电低压侧就没有地线,在早期国家经济不发达,用TNS系统多一根地线,供电系统线缆这一项建设成本增加约16%,这是一笔非常可观的数字,节约钱的后果是安全性较低,出现火线碰壳事故时,设备外壳带电,如果是高阻故障,还会长期带电,过去不像现在,剩余电流保护也就是俗称的漏电开关非常昂贵而且可靠性低,很少使用,所以TNC系统是非常不安全的,随着经济发展,后来慢慢全部普及TNS系统。

顺便说说供电局这帮人,这帮人过去好多都是子弟,很多人专业知识其实学的很差,因为门槛太低了,我当时进厂最早就在机械动力处当电工,机械动力处就管全公司的供配电,那时我们是10kV进线,后来扩容时升级到35kV,两台主变是16000kVA,问题就出在这个升级35kV电压等级上,我单位进线是从变电站架空到厂区,然后厂区架空转电缆到总降,因为垄断已经专业问题,电缆头是由市供电局的人施工的,结果没半年,电缆头击穿,当时供电局专业人士说的是污闪导致击穿,我厂区灰确实比较大,过去环保不严格,又重新做了,不到半年又击穿,又做,又击穿,再做,又是不到半年,又击穿,只好再做,但这次我单位负责电力的头头不干了,事不过三,再不明白的人也知道说明做的有问题,而且关键做了三次以后,下面预留的几十米电缆快没了,我们把电缆头拉回机动处大家会诊,包括供电局相关技术人员,头几次他们高高在上的态度直接消失了,后来经过会诊,因为使用的是热缩电缆终端头,而热缩电缆头在国内当时是新鲜事物,供电局这帮技术人员,对高压电缆头的工作原理压根没有认真研究,导致做法错误,后来我们直接提出我们自己做,供电局没法只好让步,然后我们自己出电工自己做,30几米的高压铁塔,爬的脚软,那时年轻,还行,这次做了一直到我7年以后离开这个公司都没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-5 14:26:37 | 显示全部楼层
有人用过这个没,什么原理?20块钱

微信图片_20230605142512.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-5 16:16:00 | 显示全部楼层
地线可用水管或煤气管代替,前提是金属的。测一下电压,煤气管是没办法时才用,最好不用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-5 20:14:30 | 显示全部楼层
我家的自来水是直供水,水管入户前是镀锌管,户内是pvc管。我用万用表量我家的地线与水管的电阻是3点几欧,与煤气管也差不多。这说明我家的地线是有效的。如果户内管是金属管测量时必须把热水器插头拔了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-6 10:24:51 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2023-6-5 13:34
...在早期国家经济不发达,用TNS系统多一根地线,供电系统线缆这一项建设成本增加约16%,这是一笔非常可观的数字,
...
..
.
,随着经济发展,后来慢慢全部普及TNS系统。


您俩说的话没有冲突啊

前面我也说了,只有比如我国集中式居民区才有用 TNS 配电的,强国农村以及知本竹椅锅架很多都是 TNC --- 曾经还有一只袋鼠(不是本坛那只)和我争论 TNC 和 TNS 安全与成本问题,认为 TNS 不比 TNC 更安全还浪费钱,后来才知道原来袋鼠国居民供电都是 TNC 来着

说来说去不就是一个钱字么
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-6 17:14:30 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-6-5 14:26
有人用过这个没,什么原理?20块钱 。


这个名字叫电源插座相位检测器,就是类似下面这样的原理

电源插座检测器.jpg

供你参考

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-6 17:17:01 | 显示全部楼层
窗寒西岭千秋雪 发表于 2023-5-30 19:27
又量一家,火零230,火对水管230,火对气管230,零地1.3,要得嘛


你买一个这种电源插座相位检测器吧,就是类似楼上这样的原理,也可以自己做一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-6 17:26:12 | 显示全部楼层
有两个工程上淘汰下来的接地电阻测试仪,改天看看有没有问题,没问题优惠给你。但你在高楼的话,给你也不方便测,要拉很长的两根测试线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-6 18:31:27 | 显示全部楼层
w2000 发表于 2023-6-6 17:14
这个名字叫电源插座相位检测器,就是类似下面这样的原理

多谢,比想象的要简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-7 00:41:30 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-5-28 20:20
老电工师傅教,测量市电,分别火--零、火--地,越接近接地越好。

直接测零和地之间的电压是不是更简单,不用算了。
回复 支持 反对

使用道具 举报