哪怕是职高、技校相关专业都会学习《电工学》、《工厂供电》、《发电机与变压器》等专业课,但凡读书时候认真一点都应该知道独立地线的优点和作用,核心就两个字:安全。
过去我国400v这个电压等级普遍使用TNC供电系统,只有零线,没有独立的地线,早期电动机、电焊机等金属外壳都是做保护接零,我96年大学毕业进的就是一个1959年建设的老国企重工企业,那时全厂供电低压侧就没有地线,在早期国家经济不发达,用TNS系统多一根地线,供电系统线缆这一项建设成本增加约16%,这是一笔非常可观的数字,节约钱的后果是安全性较低,出现火线碰壳事故时,设备外壳带电,如果是高阻故障,还会长期带电,过去不像现在,剩余电流保护也就是俗称的漏电开关非常昂贵而且可靠性低,很少使用,所以TNC系统是非常不安全的,随着经济发展,后来慢慢全部普及TNS系统。
顺便说说供电局这帮人,这帮人过去好多都是子弟,很多人专业知识其实学的很差,因为门槛太低了,我当时进厂最早就在机械动力处当电工,机械动力处就管全公司的供配电,那时我们是10kV进线,后来扩容时升级到35kV,两台主变是16000kVA,问题就出在这个升级35kV电压等级上,我单位进线是从变电站架空到厂区,然后厂区架空转电缆到总降,因为垄断已经专业问题,电缆头是由市供电局的人施工的,结果没半年,电缆头击穿,当时供电局专业人士说的是污闪导致击穿,我厂区灰确实比较大,过去环保不严格,又重新做了,不到半年又击穿,又做,又击穿,再做,又是不到半年,又击穿,只好再做,但这次我单位负责电力的头头不干了,事不过三,再不明白的人也知道说明做的有问题,而且关键做了三次以后,下面预留的几十米电缆快没了,我们把电缆头拉回机动处大家会诊,包括供电局相关技术人员,头几次他们高高在上的态度直接消失了,后来经过会诊,因为使用的是热缩电缆终端头,而热缩电缆头在国内当时是新鲜事物,供电局这帮技术人员,对高压电缆头的工作原理压根没有认真研究,导致做法错误,后来我们直接提出我们自己做,供电局没法只好让步,然后我们自己出电工自己做,30几米的高压铁塔,爬的脚软,那时年轻,还行,这次做了一直到我7年以后离开这个公司都没有问题。 |
|