|
发表于 2023-5-4 22:52:35
|
显示全部楼层
本帖最后由 MABOWEN 于 2023-5-6 22:09 编辑
60年代电工手册以及电工技术书籍中,已经提及到,配电变压器的二次电压为230/400V,如果从供电系统角度去看,电压等级为0.23/0.4千伏。
从网上查到上海工业志,40年代时,上海已经有电力方面的教授和专家研讨电压统一的问题,其中提到,动力电电压应统一到380V标准。
之所以配变二次单相电压是230V,是考虑到低压供电末端,因线路损耗和接点损耗,造成的压降问题并且符合国标规定。目前市电220V的允许偏差范围:+7%,-10%,即允许偏差范围:235.4V~198V,事故时允许短时偏差为±10%,即:242V~198V之间。
我国在1949年之前,各地电压不统一,因为发变电设备均是各工业发达国建立,采用的全是各国自己的标准。建国之后,一切度量衡标准全部转向公制,低压电网供电电压确定采用:0.23/0.4千伏。即230V/400V。单相照明负荷额定电压为220V(相压),三相动力负荷电压为380V(线压)。之前国内制造的JO2系列三相异步电动机,就有220/380V两个标称电压值,以兼顾旧的电网(过去有采用三相220V电压),电机定子绕组星形连接,接入380V三相电源,电机定子绕组角形连接,接入三相220V电源。
供电电压均是有国标及IEC标准之规定,并非你拍脑门一想,想用多少就是多少。按供电部门的章程:用户电压等级不在标准范围以内的,由用户自行在户内解决。
我国低压电网均为三相四线制(所谓五线制,实际上是低压电网向负荷供电,提供一根保护接地线,此地线与正常运行回路严格分开,并在引入户内受电装置时做重复接地,与用户侧接地网接通,电网的本质还是三相四线制),可以方便的引出单相照明电源和三相动力电源,这么做即节省了成本(仅以导线为例,同样功率的单相负荷,可比100V供电时节省约一半的导线横截面积),又能方便用户侧使用。同时,因变压器高压侧为三相绕组,可抑制高压侧三相不平衡,对抑制负荷侧谐波窜入高压侧也有好处。 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|