|
发表于 2023-5-2 15:20:38
|
显示全部楼层
我也看到过这视频,城阳电工在快手、抖音、微视频都有号。单相设备时而过压烧毁,基本上都是总接地线(中性线)的问题。因低配室的钥匙都是由供电部门掌控的,外来维修电工进不去,自然就找不到问题所在。小区或居民楼的三相欠平衡,加上总接地线接触不良,就会造成这种现象(小业主购房后,一般都会对自家房屋的照明和设备插座等线路进行改造,极易失衡)。记得当年在某个大型水库工地,一次台风后,由于供电线路档距、线驰度及导线连接工艺不规范,造成线间短路跳闸。经过紧张的抢修后,合闸供电。所有的设备电机均运行正常,电工以为修理任务已完成,打道回府。天快黑时,现场电工打开照明灯时发现亮度异常,马上查找故障原因,查了半天没找到症结所在。结果派人找到本人(当时本人并不从事电气行业),简单了解一下情况后,就直奔变压器设备房,在手电光下发现变压器中性桩与接地体间的连线已被线间短路时的大电流烧断。换线接上就彻底OK了。城阳电工那视频中,检查时或是接地线正好接触正常,或各楼栋居民用电未造成失衡,也是找不到故障所在的原因。 |
|