线路图手动部分没错。检查接线。两台泵应能独立手动启动或停止。对照图纸将转换开关打到手动位置,查2号泵控制回路电源u21是否送到转换开关一侧端子,是否从转换开关另一端子送到了停止按钮一端,电是否又从停止按钮另一端送到了启动按钮一端。如无电,则找出妨碍电通的原因。如电已送到启动按钮一端,按下2号泵启动按钮,正常情况下有电通到KM2启动线圈端子,启动线圈另一端子应接零线良好,检测启动线圈两端应有正常的启动线圈工作电压。如有启动电压KM2不吸合,先复位热继电器,不行更换KM2.如确定按钮和KM2无问题,重点考虑U21和转换开关,及导线连接。建议还是测量各个点有无电压来找出故障点。有时KM2组合的热继电器跳开了,定要将其复位,图纸中没有表示出来。 |
|