|
发表于 2022-8-22 23:08:30
|
显示全部楼层
变压器的并联,我认为条件实际上只有一个,就是初级并联后,次级的空载电压一样就可以了!至于内阻什么的后面再说。
次级的空载电压是否一样可以将初级并联后接到电源上通电,然后将次级的一端相连,用万用表测量另两个端子间的电压,如果电压接近于0,说明并联的相位是一致的,如果电压是次级输出电压的双倍,则相位反了,换其中一组的一端注可以了。
在电压接近0 的时候,可以用万用表的小电压档测量并联后的电压差,因为我们的万用表通常是没有交流电流档的,只能通过测量电压差的方法来确定是否适合并联了。因为并联的要求就是要求空载电压差为0,这样并联后才不会产生短路电流。我们假设并联后的空载电压差是1V,如果并联的话,就相当于将这个1V的输出电压短路了,其电流是与变压器的内阻有关的,如果内阻足够小,假设只有0.1欧,则短路电流就有10A,变压器不发热才怪呢。
如果空载电压是一样的,但内阻不一样会发生什么问题呢?大家可以画一个等效电路图,在这个时候,内阻小的变压器提供的电流会大于内阻大的,通常,大功率的变压器的内阻会比较小,小功率的变压器内阻会比较大,这样就是大功率的变压器提供的功率大,小功率的变压器提供的功率小,是符合不同大小变压器的功率分配的。只有一种情况要避免的,就是小功率的变压器的内阻也比较小,这个时候,可能在工作时大功率的变压器负载不足,但小功率的变压器却负载过载了,不过这种情况是非常少的,通常我们都是用差不多功率的两个变压器并联的,即使是不同的两个变压器并联也是没有问题的,为了安全起见,我们是可以简单测量一下的。
下面说一下简单的测量方法:
首先假设一个变压器的功率是100W,另一个是50W,那我们单独接上每一个变压器加上一个负载,这个负载的功率接近变压器的功率,且功率比正好等于两个变压器的功率比。比如,调节负载,使得100W的输出80W的功率,50W的输出40W的功率,这个时候分别测量两个变压器的带载次级输出电压,如果基本上一样,就说明并联使用是没有问题的,可以满功率使用,就是说并联以后可以输出150W的功率,但如果次级的输出电压相差比较大,比如在50W的输出20W功率时,次级电压就下降到和100W输出80W时的一样了,这样,100W的输出100W时,50W的只能输出25W了,功率加到150W时,50W的承受功率不足50W,而100W的会超过100W的,有过负荷的情况,是不能长期稳定工作的。这就是内阻不同的限制,只是功率有限制,不能等于两个功率的和了。
但可喜的是,变压器的内阻是非常小的,即使正负电源的负荷相差比较大,正负电源的电压差也 很小的,或者说是中心点电压漂移是很小的,至少比用两个电容串联取得中心点电压的情况要好得多,那种情况都要用均衡电阻的,这个均衡电阻要求要比较小的,电阻上消耗的功率还是非常可观的。 |
|