|
发表于 2022-5-8 18:50:36
|
显示全部楼层
Power Factor Correction,提高的是功率因数,和效率无关。
用电感可以校正 ATX 电源功率因数,是因为 ATX 电源呈容性,由于市电是交流电而非直流电,也就是说对市电而言,电流超前于电压的相位变化,因此可以通过串联一个电感(电感中电流滞后于电压的相位变化)校正,使得电压和电流变化的相位相同。
对交流电而言,电压和电流相位不同会产生无功功率,也可以认为是,除了负载需要的电流之外,还有一部分额外电流在电抗器中形成电磁场,这样总电流就变大了。也就是说,本来南方电网每小时传送 3.6 兆焦电能给你只需要 4.5A 电流,但你的 ATX 电源功率因数只有 0.7,那就需要 6.5A 电流,增大了 2A 电流。
这增大的 2A 电流并不做功,从你的电脑转了一圈又回电网去了,所以南方电网也不会因为你多出 2A 电流多收你钱,但为何国家规定某些设备要安装功率因数校正呢,因为大家的功率因素都很低的话,那么本来可以用比如 1000A 送电的地方,要用 1430A 电流(按 PF=0.7)才能送电,人家电网公司就要给你扯更粗的电线,而且变压器也要更大,这要花钱
电网公司当然不乐意咯,所以就要国家立法强迫你用功率因数校正。
|
|