矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3970|回复: 22

请教一下谁有电子管DC降压可调电路

[复制链接]
     
发表于 2022-1-8 21:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大师 谁有用电子管的DC降压可调电路 想做电子管测试仪  电压50-300V可调 电流200MA左右就行  谢谢
     
发表于 2022-1-9 10:21:14 | 显示全部楼层
上面的电路,都不可能满足楼主的要求。单单一个功耗就不是这些电路能承受的,除非才用分段稳压,也就是将50V-300V分成几段输出,输入电压同时切换,让可调稳压电路的功耗,在可承受的范围内。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-8 22:06:41 | 显示全部楼层
好像有网友问过这事,也是想做个测试仪
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-8 22:17:45 | 显示全部楼层
可参照614C交流电子管稳压器电路。(在输出端加整流)网上一搜一大把。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-8 23:36:14 | 显示全部楼层
可控硅交流调压,然后整流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-9 05:46:36 | 显示全部楼层
这个图,能用吗?
c24d1ef10c235d9a51cb1264556ada073d808bac5f38eb61dc199761b491fdeb.0.JPG
c24d1ef10c235d9a51cb1264556ada073d808bac5f38eb61dc199761b491fdeb.0.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-9 09:27:00 | 显示全部楼层
给两个参考电路
捕获2.JPG 捕获.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-9 11:50:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 丛林有情狼 于 2022-1-9 11:51 编辑

要满足50-300v,电流0.2a,按20v最低压差来算,输入就需要320v,在输出50v/0.2a的状态下,调整管就需要承担(320-50)x 0.2=54W的功率,加上电子管自身的功耗,要满足200ma电流,至少得用KT120来做调整管一只天梭的KT120要560元。别说电子管,就晶体管要满足这个要求,散热片都要几公斤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-9 11:54:33 | 显示全部楼层
无用功耗太大,现在,没人这么做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-1-9 12:05:55 | 显示全部楼层
丛林有情狼 发表于 2022-1-9 11:50
要满足50-300v,电流0.2a,按20v最低压差来算,输入就需要320v,在输出50v/0.2a的状态下,调整管就需要承担 ...

还是准备用于海旺版主的电路,用分段调压的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-9 12:11:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 w6955 于 2022-1-9 12:14 编辑

把你的使用条件描述的详细一些,比如20V200ma时间是多少,2秒是一回事20分钟就完全不同。也许很简单,现在的电源电路基本不需要考虑电子管,除非要的就是那个劲,或者电压超高时。不就是个电子管测试仪吗?把问题搞那么复杂干什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-9 12:14:50 | 显示全部楼层
6j12013 发表于 2022-1-9 12:05
还是准备用于海旺版主的电路,用分段调压的方法

关键是你需要的200ma对于电子管来说已经是非常高的要求了,可以查查电子管手册,看看最大屏级电流,能够满足的都很贵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-1-9 12:22:19 | 显示全部楼层
丛林有情狼 发表于 2022-1-9 12:14
关键是你需要的200ma对于电子管来说已经是非常高的要求了,可以查查电子管手册,看看最大屏级电流,能够 ...

降低一半,100MA吧。因为还要做摆地摊的电源用,所以当时把电流想考虑的大一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-9 12:44:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 粤北山野 于 2022-1-9 12:54 编辑

110806090115cecc7541375610.jpg Z1改为10个30伏稳压管串联,想要270伏就短路一个。交流变压器次级用多抽头的,桥式整流后让场管输入端高于输出端20伏。或者用交流自藕调压器,再接一个1比1隔离变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-9 12:52:33 | 显示全部楼层
用晶体管做三组,100v,200v,300v 通过开关转换又便宜也不占地方,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-2 11:04

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表