|
发表于 2021-7-24 18:06:22
|
显示全部楼层
要完全符合楼主要求(同时打开或关闭)做不到
近似符合要求做法有
1、本地操作,
比如需求是 CH1 15V、1A,CH2 5V、1A,设置好后,STO 到某个寄存器比如 STO 1
然后把“关闭”也就是设置 CH1 0V、0A,CH2 0V、0A 设置好后,STO 到某个寄存器比如 STO 9
需要打开就 RCL 1,需要关闭就 RCL 9,变相实现需求
2、远程操作,其实也不能同时,但计算机发送指令速度快比人快么 要打开就是
OUT 1,1
OUT 2,1
要关闭就是
OUT 1,0
OUT 2,0
而且用计算机操作还能直接在计算机上设置电压电流,比本地一个一个设置方便
|
|