矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3194|回复: 21

非常恼火的问题·,急求解答

[复制链接]
     
发表于 2020-9-20 18:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个银行,机房内一台高频ups供电,备用电源为一台汽油发电机,发电机10kw
,ups用电只1kw左右,现在是开启发电机供电,ups马上在旁路和逆变之间转换,不能稳定,我怀疑是ups干扰发电机,使稳压电路不正常而报警,第一次我在发电机接一滤波器,试机正常,我以为可以了,等几天,我不在,他一试,又不行了,我只好用一个220v/220v的隔离变压器去试,又可以了,今天他自己买了个隔离变压器,装上一试,还是不行,我也搞不清了,请高手分析一下,到底是啥原因,有啥好办法,谢谢了!
     
发表于 2020-9-21 06:56:50 | 显示全部楼层
发电机的50hz不准引起的的
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-22 13:21:20 | 显示全部楼层
1kw的ups,就是后备个电脑,10kw的发电机,供电范围就大了。
如果ups是长效的,可以用发电机给电瓶供电呀,反正就1kw而已。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-21 08:13:55 | 显示全部楼层
1.加大UPS电池容量,避免使用发电机.
2.换另一台发电机试试.
3.换另一台UPS试试.
4.双电源供电.
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-21 07:57:31 | 显示全部楼层
频率  频率

发电机频率不稳定  你找个能测频率的表 测测 发电机输出频率  是不是50Hz
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-21 07:48:21 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-9-20 20:58
他是谁?说的不清不楚的,银行人员还是你的同事?

你的关注很独特。我是咨询技术上的事。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-20 18:59:34 | 显示全部楼层
在线等高手,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-20 19:28:01 | 显示全部楼层
发电机输出波形不好或是轻载与重载变化大。示波器测测?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-20 19:30:30 | 显示全部楼层
本人外行,瞎猜一下是不是接地不良或者接地点不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-20 19:36:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 bs170 于 2020-9-20 19:37 编辑

什么东西,具体情况不太清楚,难道是发电机电流不稳
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-20 19:40:51 | 显示全部楼层
你在,和你不在,有什么不同?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-20 19:46:40 | 显示全部楼层
xisogou 发表于 2020-9-20 19:40
你在,和你不在,有什么不同?

不知道,反正我在那里试了都可以,只有他一个人再试,就不正常了,再就是在这里问,不会违反论坛的规定吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-20 19:54:02 | 显示全部楼层
jxnclff 发表于 2020-9-20 19:28
发电机输出波形不好或是轻载与重载变化大。示波器测测?


有个现象,就是发电机上有个数显电压表,只开发电机,电压显示很稳,如果给ups供电,那个电压表偶尔会显示270v左右,(没隔离,直接输出电压)显示1秒钟,但是万用表量着,电压一直很稳,我怀疑是高频ups干扰发电机的稳压电路,想了一些办法,还是不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-20 20:14:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 bs170 于 2020-9-20 20:15 编辑

不知有没有那个强电用的滤波电感,或共模电感之类的,给串个试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-20 20:32:37 | 显示全部楼层
在ups的输出端接一个电源滤波器试试,应该是UPS的谐波干扰了发电机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-20 20:48:29 | 显示全部楼层
在发电机和ups 之间接一个1000瓦的碘钨灯泡试试,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-20 20:58:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-21 05:07:05 | 显示全部楼层
1千瓦的ups,平时无人值守吗?如果有人,发电机可以不启动啊,市电,ups,发电机,这什么设备?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-21 07:45:28 | 显示全部楼层
yzxky 发表于 2020-9-21 05:07
1千瓦的ups,平时无人值守吗?如果有人,发电机可以不启动啊,市电,ups,发电机,这什么设备?

停电以后要发电机发电,ups坚持不了多久,平时供电也是市电通过ups逆变再供电给用电设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-27 06:08

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表