矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2217|回复: 13

维修校准一台负载测试仪信号检测板陷入僵局,求助

[复制链接]
     
发表于 2020-4-26 09:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
该信号板是测量信号的,原理图如下所示,我按照校准手册提示,短接J4(即信号输入口),分别用万用表标定 TP3-TP2电压并通过电位器教零、TP4-GND电压并通过电位器教零、TP5-GND电压并通过电位器教零、但是单我校准到最后一个TP6-GND校零的时候发现在尽然是mv信号,我将万用表表笔缠绕了(消除干扰)进行标定还是不能通过 电压忽上忽下,调整电位器R4,总是不能稳定显示在0mv,不知道为什么,特意发帖上来,请论坛老师分析一下电路,是不是这电路的运放损坏了还是其它原因,感谢
原理图.jpg
     
发表于 2020-4-26 14:56:20 | 显示全部楼层
可能最后一级运放自激了。

试试接上C43电容(用1000P左右),看能不能消除自激。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-4-27 09:18:32 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-4-26 14:56
可能最后一级运放自激了。

试试接上C43电容(用1000P左右),看能不能消除自激。

发现需要逐级调零后,最后一级tp6才能准确调零,经过多次调零后又发现一个问题,就是每一次逐级调零完毕后,断开电源 重新上电后发现此电路零位又有所偏移,感觉又产生变化,不知道为什么,希望坛友帮忙分析,感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-4-27 09:46:32 | 显示全部楼层
求能看懂的老师帮忙分析一下电路 QQ截图20200426093546.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-4-27 09:50:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 小鬼头 于 2020-4-27 09:51 编辑

细看了一下电路,发现前面几级累计的放大倍数达到200以上,其中最后两级均放大10倍。

在这样的高增益电路中,前面部分元件产生的uV级别的变动,就会给零点电位带来可观的影响。这已涉及到IC的零点飘移、失调电压失调电流及温度变化带来的影响,还包括关键位置的电阻温度特性等等。

你断电、再上电,等于经历了一次温度变化的过程,所以能观察到零位电压的变动。。。。。

因为不可能达到完全为0V的零位电压。你现在要确认,你这个电路的零位漂移要求具体是多少(看你图片好像是输出端TP6在5mV以内),你现在的情况达到了没有,若达到了就不用太折腾。如达不到,就多参考玩基准的那些帖子和经验。

——玩基准的朋友,对上面的东西比我熟悉得多,我的意见供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-4-28 07:41:11 | 显示全部楼层
求助,玩基准的老师,我该如何控制温飘啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-5-1 09:15:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 icespirit 于 2020-5-1 09:16 编辑

附上详细原理图
原理图1.jpg 原理图2.jpg 原理图3.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-5-1 09:31:53 | 显示全部楼层
将输入信号和GND短接后,发现运放依旧有脉冲输出,不知道是哪里的问题,求助
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-2 07:22:03 | 显示全部楼层
分别对地短接各级输入端,测量此级输出端,就可以检查出是哪一级有问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-2 12:55:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 chufangqun 于 2020-5-2 12:58 编辑

应该是运放自身素质以及对应的电阻等都没有达到楼主要求的输出水准的温飘要求,而且运放的失调电压哪怕是一点点都会引起较大的输出,图里面的运放应该做不到,这个板的工作环境而且是常温,没有温度方面的条件。怕运放自激反馈电阻上并上22P的电容都够了。0mV的输出估计相当的难。
个人见解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-5-2 16:58:58 | 显示全部楼层
chufangqun 发表于 2020-5-2 12:55
应该是运放自身素质以及对应的电阻等都没有达到楼主要求的输出水准的温飘要求,而且运放的失调电压哪怕是一 ...

目前发现尽然是U24 模拟开关 工作后将脉冲信号反向带到电路里去了 这逻辑分析的很没道理呀,想不通了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-2 17:12:03 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2020-5-2 16:58
目前发现尽然是U24 模拟开关 工作后将脉冲信号反向带到电路里去了 这逻辑分析的很没道理呀,想不通了

说的是啥意思,是模拟开关能将信号反向并带到电路里?模拟开关好像没有这功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-5-2 22:39:06 | 显示全部楼层
chufangqun 发表于 2020-5-2 17:12
说的是啥意思,是模拟开关能将信号反向并带到电路里?模拟开关好像没有这功能。

是的,实际测试电路 发现是模拟开关吧干扰波反向带回了波峰检测电路看下图是干扰波形 444444444444444444444444444444.png
和不安装U24芯片的时候U24 16脚波形 5555555555555555555555555.png 6666666666666666666666666.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-2 22:51:35 | 显示全部楼层
会不会是有使能控制的非门吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-5-5 15:01

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表