矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: waters

请教500万用表电阻误差

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-2-13 22:37:09 | 显示全部楼层
看我理解的对不对:就是说,忽略电池内阻的情况下,R标准和表头的内阻并联,再和被侧电阻(取相应阻值)串联后,其表头正好偏转到中间位置,这个标准电阻是根据表头计算的,它和调零电路串联,这就是中点设计。这时如果不在中点位置,改变标准电阻也没用,因为它串联了调零电阻,增大标准电阻,调零时就要相应减小调零电阻,也就是说,无论怎么改变标准电阻都不行。说明表头线性不好,不在中点位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-2-14 10:38:38 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-2-13 22:09
点开看到了,显示的数据小数点后面就只有一位,不可能是高精度的吧,标称的电压误差是多少哟?

指针 ...


老师请教您,看我理解的对不对:就是说,忽略电池内阻的情况下,R标准和表头的内阻并联,再和被侧电阻(取相应阻值)串联后,其表头正好偏转到中间位置,这个标准电阻是根据表头计算的,它和调零电路串联,这就是中点设计。这时如果不在中点位置,改变标准电阻也没用,因为它串联了调零电阻,增大标准电阻,调零时就要相应减小调零电阻,也就是说,无论怎么改变标准电阻都不行。说明表头线性不好,不在中点位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-2-14 11:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
waters 发表于 2020-2-14 10:38
老师请教您,看我理解的对不对:就是说,忽略电池内阻的情况下,R标准和表头的内阻并联,再和被侧电阻 ...

要确定表头线性好不好,用直流电压档10V测个5V电压和10V电压一看就知道了,没那么麻烦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-2-14 11:23:42 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-2-13 18:15
用做指针表的校验基本可以。

431的2.5V基准电压,毕竟也不是那么的标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-2-14 14:37:55 | 显示全部楼层
HD123 发表于 2020-2-14 11:08
要确定表头线性好不好,用直流电压档10V测个5V电压和10V电压一看就知道了,没那么麻烦!

测量5V和10V电压正常,可以说,电压档没问题。整个表盘无论哪个档,测量什么电压,都非常准。电流也准确。就是电阻档偏大一点,且所有档位都一样。且不是只是中心点偏大,是整个表盘都偏大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-2-14 14:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
waters 发表于 2020-2-14 14:37
测量5V和10V电压正常,可以说,电压档没问题。整个表盘无论哪个档,测量什么电压,都非常准。电流也准确 ...

你先检查一下万用表电池,看看有点没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-2-14 15:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
我很怀疑你的表电池没电了,电阻挡测电阻是靠万用表电池供电,那么在没电的情况下,测电阻就会偏大,而且你电阻挡所有档都偏大,这个原理就是当表内的电流通过分流电阻在串入被测电阻再到表头线圈,这个过程,电流越大流过电阻到表头的电流也就越大,当电池没电的时候,流过电阻到表头的电流就越小,这样你测电阻的阻值就偏大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-2-14 19:09:05 | 显示全部楼层
HD123 发表于 2020-2-14 15:17
我很怀疑你的表电池没电了,电阻挡测电阻是靠万用表电池供电,那么在没电的情况下,测电阻就会偏大,而且你 ...

不会,第一,我用的碱性电池,也换了2号碳性,都一样,还有,我有好几块表都这样,再有,十几年前我就修这个毛病,始终找不到原因。这么简单的错误不会犯。今天终于痛下决心,换电阻修好了三个档,剩下*1和10K档没动。表线性良好,到哪里都非常准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-2-14 19:47:40 | 显示全部楼层
waters 发表于 2020-2-14 19:09
不会,第一,我用的碱性电池,也换了2号碳性,都一样,还有,我有好几块表都这样,再有,十几年前我就修 ...

那说明就是分流电组的问题嘛,阻值变大了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-2-14 21:46:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 wanwenhao1 于 2020-2-14 23:13 编辑
waters 发表于 2020-2-14 10:38
老师请教您,看我理解的对不对:就是说,忽略电池内阻的情况下,R标准和表头的内阻并联,再和被侧电阻 ...


你的理解有问题。

1、电阻档调零电路含在图中的表头系统中,调零电位器调零采用的方式是调整分压,不是串联在表头线路中,所以调整调零电位器,基本不影响表头的内阻。附图是一种500型表的电路图,我将与R×100档以外的其它电路抹去,简化成右面的电路,你会看到电阻档调零的作用,实际上就是调整流过表头的分流的大小。这个表的R×1,R×10,R×100电阻档没有独立的标准电阻。R×1档的标准电阻是8.4Ω,R×10档的标准电阻是8.4+91=99.4Ω,R×100档的标准电阻是8.4+91+973=1972.4Ω。你要修改标准电阻的话,要从R×10做起(R×1不用管了,电池的内阻不好确定,不同的电池都不一样,不好校准)。即先在R×10档调整91Ω电阻,然后在R×100档调整973Ω电阻;R×1K档是独立的3K电阻。
500-B.jpg


2、电阻档短路表笔调零(满刻度)以后,当外接电阻等于标准电阻(与表头系统并联以后的等效标准值)时,等效标准电阻上的压降必然只有调零时的一半,所以指针就会无误地指在刻度中间。

3、改变电阻某档的标准电阻,也就会改变它与表头系统并联后的等效标准电阻,所以就会改变能使指针指到刻度值中间的外接电阻的大小。这个称为校准。

4、只要表头的线性合格,那么测量电阻时,指针就会停留在依照分压计算而刻画出来的度盘的确定的位置上,除非表头线性不良,而线性不良是机械表的通病,必然存在,只是大小而已。较小的线性不良,我们就认为它“合格”。严重的线性不良,只有根据不良的具体情况,重新分度全部刻度(包括电压、电流、电阻各条刻度线)才能解决。



补充内容 (2020-2-15 17:29):
R×10K档位的标准电阻3k明显是错误的,另一种尾缀不带B的表为33K,特注明。

补充内容 (2020-2-15 17:43):
很抱歉!右面电路简化图有一个错误,1.5V电池正极到调零电位器之间的线路,在过了标准电阻分流点后,不是直通到中心臂上,是串联了一个11.5K的电阻再接上去的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-2-14 22:04:01 | 显示全部楼层
∞阻抗∏ 发表于 2020-2-14 11:23
431的2.5V基准电压,毕竟也不是那么的标准。

确实431的2.5V不那么标准,依照参数表,实际电压误差最大范围为2.495V的±2.2%,与一般的指针表2.5%的电压档精度指标相当,所以说只能在没有其它电压基准的时候凑合用一用,聊胜于无。

喜欢玩表的话,82元上下能在淘宝上购得AD584L做成的电压基准成品,只要卖家出售时用高位表给你标定一下,校准4位半的数字表都没有什么问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-2-14 22:14:23 | 显示全部楼层
HD123 发表于 2020-2-14 15:17
我很怀疑你的表电池没电了,电阻挡测电阻是靠万用表电池供电,那么在没电的情况下,测电阻就会偏大,而且你 ...

电池没电或者叫做内阻较大的情况下,在R×1档位较为明显会出现偏差。

R×1档调零时,电池需要输出100mA多些的电流,由于内阻大的缘故,电池实际输出电压会较低。调零结束,测量譬如中心值的电阻时,理论上电池输出电流减为调零时候的一半,此时电池的实际输出电压会略升高,流过回路的电流就会比理论上的一半略多,标准电阻上的压降也会略高于调零时的一半,所以指针会多偏转一点,使得示数偏低。

R×10档的表笔短路电流只有10mA多,应该没有那么明显。

而R×100和R×1K档,短路表笔的电流分别只有1mA多点和0.1mA多点,基本可以忽略不计了。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-2-15 01:02:55 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-2-14 21:46
你的理解有问题。

1、电阻档调零电路含在图中的表头系统中,调零电位器调零采用的方式是调整分压, ...

谢谢老师指导,今天已经通过调整电阻的方式修复了三个档位,跟你说的一样,也是没有顾及*1档。修好后线性良好,没问题。虽然修好了,但我还是没明白,为什么会这样,反正设计是没有问题的,现在我只能怀疑表头问题或者出厂就有误差。还有两个表,也是一样问题,但舍不得弄,电阻太好,这个本来就是色环无所谓。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-2-15 09:39:59 | 显示全部楼层
waters 发表于 2020-2-15 01:02
谢谢老师指导,今天已经通过调整电阻的方式修复了三个档位,跟你说的一样,也是没有顾及*1档。修好后线性 ...

你换的电阻没有变值吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-2-15 13:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
xiu 发表于 2020-2-15 09:39
你换的电阻没有变值吧?

他这种情况,如果说电阻挡电阻变质了,那么就一种可能,不小心在电阻挡测电压,把电阻烧了,老表的的电阻瓦数大,又是金属膜电阻,烧开路的比例小,都是把电阻阻值要么烧大要么烧小,如果说这个表放着不用,电阻不可能会变质,这个比例很小!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-5-13 16:17

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表