矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: wahaha1930

mf14万用表rx1档正负表笔对接后,表针向右跑出刻度,调不回来,什么问题,怎样修理。

[复制链接]
     
发表于 2018-5-27 16:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
表内不按电池,测一下1,5v电池或220v看怎么样千万不要打错档
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-27 22:31:50 | 显示全部楼层
jdwx123 发表于 2018-5-27 16:16
表内不按电池,测一下1,5v电池或220v看怎么样千万不要打错档

我手上有两块这样的表,同时测量了1,5伏电池,200欧电阻,220电压,数值都一样,唯有这个RX1档指针向右跑出刻度,调整旁边的电位器不起作用,给表笔之间加一个电位器,调整到120欧电阻值时,指针可以回到0位。看不懂图纸上正表笔经过电池,Rx1档位,分流电阻后从哪里到达负表笔的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-27 22:56:40 | 显示全部楼层
      看看是不是凸轮开关位置不对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-27 23:09:20 | 显示全部楼层
20,6电阻找到了吗,焊开量一下阻值,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-27 23:55:16 | 显示全部楼层
大山YFS 发表于 2018-5-27 22:56
看看是不是凸轮开关位置不对。

这个表从来就没拆过,位置是对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-27 23:58:44 | 显示全部楼层
jdwx123 发表于 2018-5-27 23:09
20,6电阻找到了吗,焊开量一下阻值,

你说的R8,R9,都量了,一个20.5,一个8.5.
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-28 00:37:55 | 显示全部楼层
我怀疑是那个下面的转换开关是不是错了位?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-28 07:57:00 | 显示全部楼层
wahaha1930 发表于 2018-5-27 23:55
这个表从来就没拆过,位置是对的。

      就现在这样,用别的表测一下表笔短路电流看看再说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-28 08:10:08 | 显示全部楼层
检查电阻档的可调电阻。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-28 10:05:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 liiqi 于 2018-5-28 10:08 编辑
wahaha1930 发表于 2018-5-27 23:55
这个表从来就没拆过,位置是对的。


不要因为表从来就没拆过,凸轮位置就肯定没有变化,时间长了紧固凸轮的顶丝可能会松动的。
您说测量1.5V电池和200Ω电阻与另一块表相同,说明这块表的分流电阻基本正常,下面是MF14表的电阻档电路图:
MF14电阻档.png
注意,在电阻档时,红圈中的开关必须断开,其他所有档位这个开关都是闭合状态。
您的这块表只是x1档不正常,很可能是凸轮开关有轻微变化使这个开关没有完全断开,使得x1档就像是欧姆调零电位器处在最大位置一样,不妨在x1档时,测量欧姆调零电位器的两根连线,旋转电位器看看有没有变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-28 10:28:38 | 显示全部楼层
电阻档电路图补充:
MF14电阻档.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:29:37 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2018-5-28 10:28
电阻档电路图补充:

十分感谢你给的这个图,正是我要找的,这样我就可以慢慢的找问题了,再次感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:33:35 | 显示全部楼层
wahaha1930 发表于 2018-5-28 17:29
十分感谢你给的这个图,正是我要找的,这样我就可以慢慢的找问题了,再次感谢!

其实我也是拿这个事消磨时间,退休后没什么事做,玩玩而已,谢谢你的帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-28 22:39:30 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2018-5-28 10:28
电阻档电路图补充:

         请问R40,20欧电阻起什么作用,满偏电流小可调整它吗,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-29 09:59:29 | 显示全部楼层
jdwx123 发表于 2018-5-28 22:39
请问R40,20欧电阻起什么作用,满偏电流小可调整它吗,谢谢。

补偿表头内阻,可适当调整。如果表头灵敏度为典型值160μA,则表头内阻与这个电阻的总阻值就应为130Ω。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-28 12:00

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表