空调压机接地了但没短路,悬空着能转,这个敢接着用吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-5-14 21:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调压机接地了但没短路,悬空着能转,这个敢接着用吗?

自己家壁挂机。今天洗洗试机,一启动就跳闸了。一测压机的桩头启动绕组对地短路了。这房子还有一年拆迁了, 各位师傅看看还值得去换么?能悬空着接着用么。
     
发表于 2018-5-14 21:51:20 | 显示全部楼层
就是电不着人也用不了几天,里边的线圈绝缘破损肯定不是一匝,很快就会多匝线圈在破损那个部位打火烧毁,这个漏捡不着。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-14 22:05:28 | 显示全部楼层
丢了吧。如果夏天过不了就买个二手的用,安全第一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-14 22:53:04 | 显示全部楼层


是~ 准备换了,各位说的有道理。