矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6241|回复: 16

请教 12V10A监控电源维修

[复制链接]
     
发表于 2018-4-25 18:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V10A监控电源接市电后输出电压从10V直接上升18V,变压器有兹兹声。第一次通电时间长了一点,结果两个振荡管烧了,换两只管子后通电时还是有兹兹声,不敢再通电时间长了,查所有阻容原件和二、三极管参数都正常,请教老师们是不是KA7500坏了?
发表于 2018-4-25 19:54:45 | 显示全部楼层
据我猜测应该是反馈电容不良造成的,最好上个清晰的图片来我帮你看看

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:05:55 | 显示全部楼层
12V10A原理线路图.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:07:59 | 显示全部楼层
ka7500B周围的分立原件查个遍,都在正常范围内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-26 09:23:26 | 显示全部楼层
090524ohgw39egwzw535q7.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-26 10:15:26 | 显示全部楼层
由于手上没有KA7500,所有把所有的分立元件查了遍,也没有找到不良元件,上班没事还利用“绘图助手”抄了个板图,线路可熟了,就是怀疑KA7500了。假后再玩吧。有想画小电路图的朋友们,建议利用绘图助手小软件画画,好玩方便实用。
12V10A电源抄板图.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-26 10:42:06 | 显示全部楼层
jsjhzzh 发表于 2018-4-26 10:15
由于手上没有KA7500,所有把所有的分立元件查了遍,也没有找到不良元件,上班没事还利用“绘图助手”抄了个 ...


遇到这种情况,别再盲目上电。

给个建议您看看:
1、从辅助电源滤波电容外接15-20V供电。
2、12V输出口外接一个12V进来。
3、调整电位器,看反馈电压是否有变化,即IC的1脚电压是否随着调整而变化。如果不变,查这条线上的相关元器件。
4、查IC的14脚,5V基准电压是否正常,如果异常,换IC。
5、示波器查8、11脚是否有方波,如果没有,查5、6脚的RC。如果有,看脉宽是否随电位器调整而改变。如果没有,换IC。
6、查两只推动管及功率管驱动脉冲是否正常,如果不正常,查周边元器件。

以上都确认正常后,串一个几十瓦的灯泡,再上电试机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-26 11:16:19 | 显示全部楼层
还真没有想到用外接电源检测,谢谢版主老师的指点!祝矿石论坛越来越好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-27 20:50:11 | 显示全部楼层
jsjhzzh 发表于 2018-4-26 11:16
还真没有想到用外接电源检测,谢谢版主老师的指点!祝矿石论坛越来越好。

不需要这么麻烦,你重点查这两个电解电容,最好直接更换 QQ图片20180427204724.png

评分

2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-27 20:57:15 | 显示全部楼层
首先你的电源有输出电压只是电压升高了,说明IC驱动脉冲是正常的,IC当然也是好的,应该是反馈稳压电路出了问题,还有一点你的电源有吱吱声,所以我判断应该是两个电解电容不良引起的

评分

3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-28 21:59:10 | 显示全部楼层
在论坛学到好东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-29 11:29:09 | 显示全部楼层
输出电解电容,还有就是反馈端的滤波电容
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-4 14:53:27 | 显示全部楼层
输出高一般都是反馈回路
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-6 20:37:52 | 显示全部楼层
可能是12V输出端电容失效了,再查一下反馈电路,KA7500不易坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-6-6 11:13:57 | 显示全部楼层
KA7500在线电压(数字表9808)                                                                                                                               
管脚号        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14        15        16
故障机电压值        2.78        5.04        0.1        0.37        1.57        3.65        0        1.6        0        0        1.6        18.99        5.05        5.05        0.04        0
修后正常电压值        2.53        2.53        3.56        0.38        1.48        3.71        0        2.13        0        0        2.13        13.17        5.02        5.02        0.04        0
2018-4-25发帖求师傅们指导12V10A电源维修,近一月手上工作多,直至昨天又重新开始进行检修,按三楼bg1trk老师的方法,外接两种电源后检查后发现:KA7500的2脚和3脚电压不正常。通过电阻法查出,KA7500的2脚底部通向R22和R24的焊点氧化脱焊,重新补焊,接市电测试工作正常。在此感谢版主bg1trk老师及其他各位师傅的指导。                                                                                       
                                                                                                                               
                                                                                                                               
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-13 03:31

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表