|
发表于 2017-9-9 09:21:20
|
显示全部楼层
有损耗就会发热,很正常。
变压器的损耗分为“铁损”和“铜损”。铁损指的是激磁电流在铁芯上产生的涡流损耗与磁滞损耗。铜损指的是电流流过绕组时的损耗。
一般来说,QZ型的漆包线承受120℃的温度没问题,对于小型变压器来说,考虑内部温度和表面温度的差异,表面温度只要不超过80℃是不用担心的。
对于变压器来说,铁损=铜损时效率是最高的。从楼主描述来看:
1、变压器只是热,还没有达到烫——80℃手感是很烫的哦。所以可以放心使用,完全不必折腾。
2、空载时主要是“铁损”,楼主只是感觉到“微温”——说明“铁损”不大,不必换铁芯,其实换了也对负载时的温度降低贡献不大,因为从描述来看铁损所占比重很小。
3、从铁损和铜损的对比(直观感觉)来看,要降低损耗也是应该去降低“铜损”而不是“铁损”。但降低“铜损”就需要增加漆包线的截面积,那铁芯的窗口是否绕得下还是个问题,为了绕得下就必须选用大一号的铁芯,这样整个变器器就等于重新设计制作。是否有必要值得思考。更何况现在的温度也不算高,完全在安全范围内呢。
所以请楼主三思,考虑清楚再作决定。 |
|