矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3969|回复: 11

风雷605求助

[复制链接]
     
发表于 2017-8-25 15:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-25 16:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
是否停振呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:38:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-25 17:04:55 | 显示全部楼层
低压机, 容易停振, 重点测本振
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-25 17:18:23 | 显示全部楼层
可变电容器低端短路!测量一下有没有碰片?薄膜坏了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-25 17:43:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 gjl_555 于 2017-8-25 17:45 编辑

建议换掉D3,以适当提高D3两端电压。
BG1发射极电容换成0.01uf 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-25 23:08:00 | 显示全部楼层
加大本振耦合电容试试,如果加大电容后低端能收台,说明是低端停振了。而低端停振的原因有可能是变频级的静态电流小了,本振耦合电容容量减少等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-25 23:17:13 | 显示全部楼层
把各管各极的电流电压都测出来,对比一下就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-26 01:23:48 | 显示全部楼层
ww12jj 发表于 2017-8-25 16:38
我也这样想,但高频段能收 难道,低频就停了?

低压机对谐振回路要求比较高,老机的双联和变频电路串联的两个电容是否有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-26 09:37:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 BD5IF 于 2017-8-26 09:51 编辑

以前曾屡次遇到过。有的是高端,有的是低端,停振。

记忆中大都是,与振荡线圈直接相连的电容,漏电所致。

当时作过笔记,此刻不在手边。有笔记在,我是可以“锁定”某一个电容的。



把怀疑范围扩大一点,也就是: 图中的c4、c5、c6。

c1b倒是没有遇到过出问题的。

瓷片电容、拉线微调,出问题的多。

最好当然是代换。

对于瓷片电容,也可用烙铁头烫它,它被加热后,有时故障会“当场”消失。(开着收音机烫,突然能收到台了,或沙沙声增大,起振了。)

拉线电容也可用加热法,有时用酒精擦洗也行。


以上是个人经验,不一定管用。可供参考。


另外,


楼上有朋友提到的,线路板严重脏污而导致停振的,很少见,但确实也遇到过。


这类 偏置有稳压的电路的旧机,更换 D3 有时也能奏效。






回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-8-26 14:03:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-8-26 16:06:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-9 18:00

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表