楼主 |
发表于 2023-8-13 00:10:48
|
显示全部楼层
有必要解释一下技术问题:
第一,发电机几乎不用变频模式发电,原因很简单,交流电必须联网运行,你频率不对就连不上去,在当今的电力生产自动化程度很高的情况下,频率、电压、相位三者任一条件不满足,电网会将你甩掉的,不然整个电网就要发生短路事故。
第二,我说几乎,是由于一部分发电机的确是变频发电,那是海边的潮汐电站,它的水头很低,不能满足发电机高速运行,就降低频率来发电。但是!这低频率的交流电必须通过直流输电与大电网并网,所以,这种低频率的发电并不是变频发电。
第三,变频发电并不能解决夜间多余的电量的去向问题。
再说一遍,毕竟不是业内人士,在讨论问题时可以随便说,但也要允许别人说不同的看法。
我曾经发过一个帖子,是关于电网频率依靠谁来稳定的。
现在再简略说一下:
电网会指定两个以上的大型水力发电厂作为整个电网的主频发电厂,而主频发电厂内再指定一到二台机组作为主频机组,为什么选水力机组?原因是水轮机组的转动惯量比火力机组要大数倍,频率就相对稳定得多。当然主频机组本身还要有一套自动调整频率的装置。
电网里其他机组也可以说基本上是被主频机组拖进同步的。
为什么水轮机组夜间还要发电?
这是水库调度的问题,一般地,大型水库除了发电,还担负着下游水利的任务,这水利包括灌溉、生活用水、航运用水、生态平衡用水、工业生产用水.......。如果因为下半夜用电量减少,电网调度会在保证水利调度的要求得到满足的情况下,尽量将机组调至最小出力。尽管这样,还是要有一部分水是不发电白白流掉的,这在水力发电中叫做“弃水”,其本质上是把钱舍弃掉。
所以在尽可能的前提下,鼓励企业或者居民低谷用电。比如大型冷气机组,利用下半夜的谷电制冰储存起来,到白天用电高峰时,蓄冷的冰块就产生作用,客观上起了调峰填谷的作用。
我家电热水器也是利用谷电加热到极限温度75度,一个白天都不再需要加热。一般情况下,我家在不开冷气的时候,谷电量比风电量还要多。
最后,说一下电能表校验,在上世纪末,曾经担任过电力部部长的某总理,就电能表校验的归属问题,说了一句很霸道的话:“这件事等我死了再说吧!”其实在他不再担任国家领导人之后,国家标准局已经把所有的计量器具收到各省计量研究院统一管理了。
希望看到的网友,不再说不符合事实的话。
大家较少接触电力部门,说了些不靠谱的话,可以理解。
其实关于发电、供电、用电,我都有过相应的帖子,主要是时间长久了,或者矿坛服务器技术变动,有的帖子消失了,使得有人没看到。
我没想到这个帖子会有这么热闹。
多讨论是好事,但多看书学习会更好。
|
评分
-
7
查看全部评分
-
|