准备自己装充电桩线路,来请教用什么线缆合适

[复制链接]
     
发表于 2022-5-21 14:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
家买了新能源小车,用的是220V的慢充准备在车位上安装充电盒,考虑到今后可能要再换台大功率的电车,
所以打算布线时,要兼容11KW的充电功率。所以申请电表时,安装了380V的接口和电表。

因为车位离电表只有10米,布线也比较简单就是围着墙走,而且是地下停车场,简单点放条电缆不套硬管,套个软管都可以,
所以打算自己施工。

已经上网买了配电箱(安装好开关和插座的),我现在的问题是,应该选择什么样的电缆。

因为考虑要可容11KW的功率,上网查有说使用4平方就行的,打算买国标 4*4+1*2.5 的电缆,不知道这样选择是否合理。

请有相关经验的前辈指点。谢谢

评分

1

查看全部评分

     
发表于 2022-5-21 14:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
好是用硬管,别用软管,个人推荐用铜线的。牌子还好吧3一
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 17:21:56 | 显示全部楼层
ej836 发表于 2022-5-21 15:02
按理论算的话 11000/380=28.94A.  地下车库,温度不高,线缆长度10米,4平方铜线刚刚好.是不是考虑下6平方的?

楼主都用到4+1电缆了必定是三相电,你这个理论计算不对。

2.5平方铜线都可以,楼主用4平方是留有余量的,当然6平方也行。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 15:02:41 | 显示全部楼层
按理论算的话 11000/380=28.94A.  地下车库,温度不高,线缆长度10米,4平方铜线刚刚好.是不是考虑下6平方的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 15:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
从余量考虑,最好是多股软铜线,十平
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 16:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
4分水管4方铜线
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 16:51:47 | 显示全部楼层
既然不远,建议使用6平方电缆。现在的电缆即使国标的质量也不如过去的,余量大一点安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 17:07:13 | 显示全部楼层
距离不长,建议6平方橡套电缆,不用外管,方便布置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 17:57:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjhhhhh 于 2022-5-21 18:04 编辑
ej836 发表于 2022-5-21 15:02
按理论算的话 11000/380=28.94A.  地下车库,温度不高,线缆长度10米,4平方铜线刚刚好.是不是考虑下6平方的?


这个理论计算不对。  三相交流 11000/380 再 /1.73 =16.7
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 18:07:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjhhhhh 于 2022-5-21 18:09 编辑

4分水管4方铜线  热镀锌水管 防锈 防机械外力损坏 防盗割 尤其是铜线
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 18:45:17 | 显示全部楼层
电缆建议买RVV的不要买橡胶电缆会老化开裂的,穿管的实际买1圈单线组成4+1,颜色一样两端套彩色热缩管分色
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-5-21 20:13:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 21:05:44 | 显示全部楼层
有一年我做了个控制烘干机风扇的电箱,原理就是16个交流接触器控制16个0.8kw的电机,当然电机是手动按钮逐一启动的.等温度到了温控会切断总线停机.奇怪的是我用的进线是2.5平方的多股线,电箱里接触器之间用的1.5平方的多股线,一直工作正常.
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-22 09:52:38 | 显示全部楼层
ej836 发表于 2022-5-21 15:02
按理论算的话 11000/380=28.94A.  地下车库,温度不高,线缆长度10米,4平方铜线刚刚好.是不是考虑下6平方的?

三相电计算应该在17到22A。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-22 09:54:33 | 显示全部楼层
现配电要求应该用5×2.5以上。建议用5×10,便于电表接线,电表孔很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报