|
发表于 2022-5-22 10:35:13
|
显示全部楼层
由于三相平衡问题,楼主说的“申请 380V”不可能是单相 380V,我国使用 220Vrms、三相各差 120 度的市电配电,各相对大地 220Vrms,因为各相差 120 度,所以相间电压就是 380Vrms,所谓 380V 单相就是用任二相线(没有零线)来供电,这必然导致三相不平衡,在中性线(零线)上产生巨大(11 千瓦)的不平衡电流,对配电系统来说这是非常危险的,供电部门不可能给楼主那么接。
所以楼主说的“申请 380V”实际上指的是申请三相电,而不是单相 380V 的意思,楼主的“4*4+1*2.5”也说明了这个问题:4 条 4 平方线,分别是三条相线和一条中性线(零线),剩下那个 2.5 平方是 PE 线(地线),这说明供电部门给楼主的是 TN-S 配电系统,也就是我国集中式居民供电普遍采用的三相五线制,因此电流是均摊在三条相线上(中性线没有电流,所以叫做零线)的,电流为 视在功率 / (220*3),注意三相电和单相电都是 220Vrms,计算功率的时候还是按 220V 计算,并不是按 380V 计算的。
*也可以按 380V 计算就是 视在功率 / (380*3^0.5) 结果和用 220V 计算一致
因此楼主的充电桩如果功率因数为 1 则电流为 16.67A,考虑到大功率设备功率因数一般都被校正,几乎不会低于 0.98,所以 17A 到顶了,不埋墙的话用 2.5 平方线都可以,楼主用 4 平方,绰绰有余。
|
|