矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: wfbqjy

求助,三相380V动力电升到415V(设备是马来西亚电压)

[复制链接]
     
发表于 2016-1-29 20:02:19 |
     
发表于 2016-1-29 20:04:34 |
矿坛就是这个水平啊!不知道不要说话!
     
发表于 2016-1-29 21:04:57 |
wfbqjy 发表于 2016-1-18 13:24
关键是,变压器放在一个非常狭窄的机箱里,并全部灌满环氧树脂,
根本无法拆,只能更改外部 ...

  如果是楼主所说的情况,那就只能采用调压器升压的方法了,如果楼主能找到一台旧的BT330交流电焊机就可以在其初级增绕数匝就可达到升压的目的,而且制作很简单,不影响原电焊机的正常使用。
     
发表于 2016-1-29 21:24:37 |
用自耦变压器升压到指定电压,如果不是50Hz的,上变频器,但是价格没啥优势了。
我公司出口美国的设备倒是这么干的,380v自耦升压到460v,然后上变频器,输出60Hz。功率500KW左右,具体忘了。反正上电瞬间蛮有技巧,不然跳总闸
     
发表于 2016-1-29 22:37:24 |
wfbqjy 发表于 2016-1-18 18:22
好的,谢谢草版,
我试试

找一个500安的交流焊机,在初级增加适当同样线径的导线就是自耦变压器了,至于增加多少,数一数原来初级有多少圈除以380然后乘以35一40之间就是增加的线圈数,适当增加一点
     
发表于 2016-1-29 22:38:37 |
还有就是把焊机电流摇到最大,切记切记
     
发表于 2016-1-29 22:48:27 |
如果没有500安的找315的也没有问题
     
发表于 2016-1-29 22:49:54 |
最好是那种比较重,初级线是扁铜的焊机,以前的老焊机
     
发表于 2016-1-29 22:50:53 |
好用记得给我加分
     
发表于 2016-1-29 22:53:49 |
看来我回答得晚了
     
发表于 2016-2-11 20:20:38 |
楼主您的电焊机如果是线圈的,我告诉你一个最简单的办法;用万用表测量一下您的电源电压,用一单相调压器接在你电焊机的二次侧,将电压调整到 你电焊机的二次额定电压,然后将一只表笔固定在你电焊机电源线的一端,最好是接线圈内侧的一端,拿另一只表笔在线圈外侧电源引线头往下扎,直到测量到的电压是380伏,做好记号,然后在那里抽个头,或者是把多余线圈拆去即可。最后核对一下初级两端的电压也是415伏,在你扎到380伏 的地方抽头。
     
发表于 2016-2-12 09:25:39 |
工业标准用电380V电压,其允许偏差为标称系统电压的士10%,即波动分为为:342——418V。此类电器对电压范围要求比较低,您这个,没必要,再升压,直接使用380v即可、
发表于 2016-2-12 09:54:51 |
没有遇到过.学习经验
     
发表于 2016-2-12 16:35:19 |
电流调节是什么方式呢,是改变初级抽头还是