矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5232|回复: 47

冰箱是不是冰堵了??

[复制链接]
     
发表于 2014-11-25 16:50:24 | |阅读模式
本帖最后由 无烟男人 于 2015-2-23 21:45 编辑

新飞冰箱,家电下乡时买的
不常用,夏天开两个月,其他时间不用。
不制冷,冷冻室略微有点凉,冷藏室一点也不凉
开机后压缩机声音响正常,慢慢就变为很轻微的声音,冰箱震动也很小。
测量电流从2A降为零点几A。
在网上搜索说是冰堵可能性较大。冰堵维修麻烦,冰箱很少放东西,也不是缺昂,
有遇到的朋友没?怎么处理。
发表于 2014-11-25 17:31:02 |
本帖最后由 无烟男人 于 2015-2-16 22:40 编辑

打开系统看看是否有制冷剂
     
发表于 2014-11-25 17:35:16 |
本帖最后由 无烟男人 于 2015-2-16 22:40 编辑

估计是漏氟了?
     
发表于 2014-11-25 17:46:11 |
本帖最后由 无烟男人 于 2015-2-16 22:40 编辑

不应该是漏了,漏的话运转一会电流不会变小,只可能是冰堵或者脏堵,敲打过滤器试试 有变化吗
     
发表于 2014-11-25 17:55:34 |
却氟,开机就小不变小,冰堵变大
     
发表于 2014-11-25 18:05:24 |
2安电流启动到0.几多久啊
     
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:59:24 |
A相信自己A 发表于 2014-11-25 18:05
2安电流启动到0.几多久啊

几分钟的样子,看起来开始应该制冷。

     
发表于 2014-11-25 20:04:46 |
张志勇 发表于 2014-11-25 19:59
几分钟的样子,看起来开始应该制冷。

机器具体型号,电流在关注下多久变小
     
发表于 2014-11-25 20:05:40 |
系统开口  捡漏  换过滤器, 重新添加制冷剂 即可, 看描述是冰堵  很严重的冰堵是压缩机几乎处于空转状态,所以电流小  开口  冲洗管道后换新冷剂一般都能解决,还要捡漏 有些时候是管道有针眼后导致冰堵, 慢慢查呗
     
发表于 2014-11-25 20:34:09 |
无烟男人 发表于 2014-11-25 20:05
系统开口  捡漏  换过滤器, 重新添加制冷剂 即可, 看描述是冰堵  很严重的冰堵是压缩机几乎处于空转状态, ...

看他发帖子形式不一定有维修的东西!先判定把。你说的对冰堵运转时间过长电流会变小的!我遇见过
     
发表于 2014-11-25 21:09:41 |
冰赌电流会变大的!
     
发表于 2014-11-25 21:44:20 |
电流小是不是压缩机保护了?
     
发表于 2014-11-25 22:16:24 |
A相信自己A 发表于 2014-11-25 20:34
看他发帖子形式不一定有维修的东西!先判定把。你说的对冰堵运转时间过长电流会变小的!我遇见过

关键是看冰堵的情况,完全堵死了 蒸发器这边处于真空状态到一定程度后 压机就电流就小了 如果赌的情况不严重,压机电流变大, 有时候甚至出现热保护    看压机电流不能绝对,得针对时间长短去分析,不能单独的鲁莽行事。
     
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:18:07 |
冰堵电流变小,不是压缩机堵转。

维修麻烦,还不如再买一台。不喜欢空压机开膛破肚维修,所以没有那准就没敢动,怕花不少钱得到个毁容的冰箱。

谢谢诸位的回答!!
     
发表于 2014-11-26 11:27:49 |
冰堵的显著特征是间歇制冷,个人感觉你的冰箱制冷剂泄露的可能性比较大。

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-19 21:23

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表