矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: whmks

ATX电源0-100V无自激改装法(超详细)

  [复制链接]
     
发表于 2014-11-6 01:22:34 | 显示全部楼层
长城ATX -300P4-PFC 这个是和楼主的一样 我开始改了 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-6 02:19:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 gyc8888 于 2014-11-6 02:21 编辑

图上和实际没看懂 第一张图 输出变压器是 2个2个绕组串联(共4个绕组串联,原来的5V 12V是吗) 中间接地  实物图看来看去是2组并连啊 !是不是要把输出变压器重新接成2组串连 还有负极黑线接到哪里 图上正好看不出 望楼主指点
00000000000000000.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-6 04:47:38 | 显示全部楼层
改了一晚上 改好了 电压可以0-29V调节  就是不能调流啊 调节调流流电位器没用 是哪里出的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-6 06:09:12 | 显示全部楼层
可以调流了 NND 原来调流电位器没有接入电路 空焊在板子上 现在就是有自激声音 先去睡觉 睡醒了再来改 我别的没有 ATX 电源几箱子 估计100多个没有 80个有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-6 06:16:32 | 显示全部楼层
输出变压器没看懂 我没改  还是用的原来的12V 其他空着 是不是和自激有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-6 08:41:11 | 显示全部楼层
  强人中的强人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-6 09:01:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 whmks 于 2014-11-6 09:06 编辑
gyc8888 发表于 2014-11-6 02:19
图上和实际没看懂 第一张图 输出变压器是 2个2个绕组串联(共4个绕组串联,原来的5V 12V是吗) 中间接地  实物 ...


你到挺快的,已改了,26V电源是不改变压器输出印板接线的,这张图是50V的,因改26V时没有拍照,我再上传50V的电源你就明白了。关于自激请认真对照要改的元件有无差错,如无差错就不会有自激。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-6 09:50:14 | 显示全部楼层
没有差别 有点小自激啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-6 09:52:17 | 显示全部楼层
调流电位器没有1K 拿得10K     接在1.2K 两端调流    一端接地 一端经过47K接 13 14脚基准5V  
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-6 09:55:09 | 显示全部楼层
要是调流电位器和调压电位器同时调大 到底也没有自激声音 要是这时候在往小调流 一路调到最低 有段电压有自激 有段没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-6 10:20:49 | 显示全部楼层
gyc8888 发表于 2014-11-6 09:55
要是调流电位器和调压电位器同时调大 到底也没有自激声音 要是这时候在往小调流 一路调到最低 有段电压有自 ...

在空载时有一点噪声是正常的。你看完全部内容后就会理解,因上传图片每天有限制,所以只能分几天传,今天开始上传50V电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-6 10:32:47 | 显示全部楼层
好资料 收藏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-6 10:34:24 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2014-11-5 13:17
明天继续上50V电源图

二、0-50V电源改制。
      50V电源有二种方案,一种是不改接主变压器,采用全桥整流输出;一种是改接主变压器半桥全波整流(但是有些朋友对改接搞不懂),所以在此介绍全桥整流改制的方法。
50V原理图.jpg
1、拆除和安装元件同26V电源,二者的区别就在于一个分压电阻、输出电容耐压、加一只共阳高速整流管和改一下印板接线。
加整流管.jpg 变压器剪桩头.jpg
2、印板接脚的改造见图。
改整流管走线.jpg 改整流走线2.jpg
3、小辫子悬空。
电容.jpg
4、机壳接地见图。
改接机壳.jpg
5、调试方法同26V电源。
测试图.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-6 10:43:30 | 显示全部楼层
我改的可调电脑电源接上电器小电流时发生自激(大约0.6A以下),大电流时听不到自激的声音了(1A以上),是那出了问题,怎样解决?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-6 11:26:09 | 显示全部楼层
donge1030 发表于 2014-11-6 10:43
我改的可调电脑电源接上电器小电流时发生自激(大约0.6A以下),大电流时听不到自激的声音了(1A以上),是 ...

调流电位器上有没有接0.1的电容,如接了就拆下试试,最好有示波器看下波形,才能确定是否是自激,还是变压器谐振。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-25 11:56

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表