矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 20539|回复: 30

我的500型万用表交流档不准该调整哪里?

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-25 08:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的500型万用表直流档。电阻档。都没问题,就是交流档测220V电压只有110V左右,测2极管2cp11是好的。不知是啥原因。
     
发表于 2013-3-25 11:11:13 | 显示全部楼层
先换了整流二极管再说,量着好并不一定就是好的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-25 10:04:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 矿老板 于 2013-3-25 10:06 编辑

应该有个可调电阻专门校准交流电压档的,不行的话看看分压电阻是否阻值变大
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-25 10:13:50 | 显示全部楼层
故障真奇怪还是先换整流管再说吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-25 11:07:50 | 显示全部楼层
直流测量正常、交流档位的两只整流二极管如良好,查二极管与负极连接的两只电阻3.8K、2.25K。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-25 14:35:49 | 显示全部楼层
有问题的表还是送专门维修的地方好
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-27 16:26:09 | 显示全部楼层
查一下2.25K和3.9K电阻是否正常,如正常与另一个标准表并联接上交流电压,调整一下表头上的交流分流电阻1.4K链接3.9K一侧的那个动触点(如感到没有力度可用螺丝刀拧紧一下再调,同时注意不要触电)(见图红笔内的电路),是表头的指示与标准表一致就算校准了。应该可以修好。
500万用表电路图.gif
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-28 11:13:10 | 显示全部楼层
调整交流电的可调电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-29 01:16:17 | 显示全部楼层
是不是二极管问题?换了看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-3-29 18:13:36 | 显示全部楼层
整流二极管反相电阻偏小30K,更换后正常了。谢谢诸位师傅的帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2013-4-29 17:12:52 | 显示全部楼层
学习中......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-29 23:36:14 | 显示全部楼层
我是来看热闹的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2013-5-3 21:28:49 | 显示全部楼层
我的500型曾经是交流偏高,,最后得知是那两个电阻的问题。。。。原装两个电阻跟图纸上都不一样。。。换了其中一只就好了。。不知道厂家当时是怎么校准的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 22:43:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 06:29:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-21 00:08

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表