|
发表于 2024-5-6 21:01:57
|
显示全部楼层
本帖最后由 bg1trk 于 2024-5-6 21:07 编辑
1. 3.3V和5V的次级是并联,3.3v的整流输出是5v,然后由733和431组成的稳压电路稳压为3.3V的吧,抄板这块电路独立立板,比原理图元器件多了一些电阻电容。这样理解对不对,要是这样的话,应该3.3V不跌电压,除非5v次级输出电压跌的厉害。
3.3V、5V的供电均来自同一绕组,3.3V加了一级磁放大稳压,这样可以尽量减小5V、12V负载波动时对3.3V的影响。就像您说的,如果5V跌落超过后面3.3V稳压电路的下限,3.3V也稳不住。
2.低压输出接地电阻,,在线测量3.3v接地电阻R27/14.6Ω(图纸R32/8.2Ω),5V接地电阻R26/7.6Ω(图纸R28/100Ω)12v接地电阻R27/2.7K (图纸R27无标注阻值)。这个接地电阻是电压取样电阻,准备把5V接地电阻R26/7.6Ω改为图纸的100Ω如何,这个电阻个子挺大。
这是负载电阻,输出如果完全放空的话不太好控制,所以才加了这几只负载电阻,使稳压电路有个最低输出,意在提高输出稳定性。
你没有原设计参数,这几只电阻还是不要改了,遵从原设计为好。
3.前面老师提到多路相互影响,试验中已经是大概-12V带载0.18A(68Ω),+5v带载0.6A(8Ω),+3.3v带载0.8A(4Ω),12v电子负载加载1A加载到8A,-12,-12.47---- -12.81V +5v 4.56--4.98---4.45V,+3.3V 3.27-----3.26V +12 v 1A----12.48V 4A---11.96V 8A--11.29V
-12V电压稳定在正常范围,也加载试验正常。不知道这样试验对不对,+5V和+3.3V带载太小,回头带个破主板试试测量一下各路电压如何。
测量一个捡来的AP16PC06 EL3G电源,+12额定电流14A,2A 11.86V......10A 11.67A电压下跌1.9%。
如果电源没问题是试验方法不对,就不折腾了,简单的几个阻值测量补焊就装回去了。
记得ATX电源电压稳定性要求在正负5%,按此计算:
12V的正常范围11.4--12.6V;
5V的正常范围4.75--5.25V;
3.3V的正常范围3.14--3.47V。
大概看了看,您的测试结果基本合格,别折腾了,这电源就这样。
可以再测测波纹,12V不大于120mV,5V、3.3V不大于50mV。如果波纹偏大,把几个输出电容换了试试,老电解不可靠。 |
|