|

楼主 |
发表于 2023-5-7 18:05:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 xjw01 于 2023-5-7 18:45 编辑
实际电路R2=R3=8.2k,C1、C2也比电路图中的值大一些,实测频率808Hz
Ro用8个100欧电阻并联得到,R8用4个100欧电阻串并联得到
1.平均值理响应与实测比较
安装前,测试Ro的值,实测 Ro=12.482欧,上电后1~2分钟后,测得 Vref = 1.2332V
所以直流恒流 Io = Vref/RoA + ADJ脚50uA = 98.85mA
BTL输出管的Ib约占总输出的0.5%,所有Io修正为 Io = 1.005*98.85= 99.34
Rx接入=0.997欧(含R7并联)
则平均值响应电压为 Io*Rx*1.1107 = 110.01mV
由于C5、C6的ESR=2*0.3=0.6欧,信号衰减了0.6%,所以平均值响应理论值为109.4mV
vc86e实测为109.6mV,与理论值非常接近
温漂主要来自于LM317和Ro
2.有效值响应与实测
仿真结果为 102.05mV
实Vref与Ro与仿真电路的值有差别,修正后应为 102.05*0.9880=100.83mV
由于C5、C6的ESR=2*0.3=0.6欧,信号衰减了0.6%,所以平均值响应理论值为100.2mV
实测值,仿真值相差0.5%左右,且不同的真有效值表测值也不一样
此外,振荡三极管T1和T2受热时,波形也会发生变化,引起真有效值变化可达0.2%
温漂主要来自于LM317和Ro、振荡器、功放。其中T1和T2影响较大
3.结论
用平均值响应的万用表,可以得到高精度测量结果
万用表应选用频响达到100kHz的表。如vc86e、vc9806+等
后期的单片机表,频响不好,且低数大,小信号不能测量。DD9975,底数50mV,没法测量。
4. 若使用平均值响应表,校准方法:
接入Rx=1欧,R7改为两电阻分压,输出给万用表
调分压值,使读数为100mV
R7串联10欧电阻,理论值为1.00mV
若实测0.80mV,则误差20字
|
|